关于钢筋搭接长度国家规范标准不一致

[复制链接]

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-6-22 19:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于钢筋搭接长度国家规范标准不一致
请教一下各位专家:
根据《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)计算的钢筋搭接长度小,不符合《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)要求。
例如:非抗震设防区,C25混凝土、Ⅱ级钢筋,d=12mm,同一截面,接头截面面积不大于25%时,根据《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)P33~33计算的钢筋搭接长度不小于34d*1.2 =40.8*12 =489.6 mm;根据《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)附录B计算的钢筋搭接长度不小于 45d= 45*12= 540mm。相差540-489.6=50.4mm.
同理:非抗震设防区,C25混凝土、Ⅱ级钢筋,d=14mm,同一截面,接头截面面积不大于50%时,根据《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)P33~33计算的钢筋搭接长度不小于34d*1.4 =47.6*14=666.4mm。根据《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)附录B计算的钢筋搭接长度不小于45d*1.2 = 54*14= 756mm。相差756-666.4=89.6mm.
《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)钢筋搭接长度应该是根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)计算出来得,同是同期国家标准为何不同?设计采用的《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1),验收应当采用《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002),应当怎样解决?
敬请赐教。

回复

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-6-22 19:32:13 | 显示全部楼层
我们这里是按照取长度最长的解决,但在实际工作中,不可能查那么多规范,很多时候这个问题都疏漏了.