图纸中标注:4b22+6b25 4/4/2

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-22 19:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
是4b22/4b25/2b25吗?
我认为不是吧.+是表示同排不同直径的钢筋
是不是应该这样:2b25+2b22/2b25+2b22/2b25
我用的是鲁班的钢筋 请大家指教

回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-22 19:32:33 | 显示全部楼层
图中所注4b22/4b25/2b25应该是三排钢筋的布置,是框架梁上面支坐处的布筋,第一排为4B22,第二排为4B25,第三排为2B25,总的还要看此梁的集中标注是怎样的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-22 19:32:34 | 显示全部楼层
同意二楼的说法,楼主所说的情况可能是设计人员操作时的失误,如果是250mm宽的梁只能做成三排筋,不过楼主所理解的“2b25+2b22/2b25+2b22/2b25”情况还是有点不太正确,常理是把通长筋是在最前面

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-22 19:32:34 | 显示全部楼层
以下是引用yancen13在2006-3-11 12:34:00的发言:同意二楼的说法,楼主所说的情况可能是设计人员操作时的失误,如果是25...常理是把角部钢筋是在最前面
二楼理解应该是对的!~

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-22 19:32:34 | 显示全部楼层
以下是引用wu-peiqi在2006-3-10 15:09:00的发言:图中所注4b22/4b25/2b25应该是三排钢筋的布置,是框架梁上...不知道楼主还发现鲁班钢筋什么缺陷没?欢迎共享!