请问基础梁 是按什么规范去做呢?
今天我去现场看
承台标高-0.5 基础梁 -0.15 基础梁300*800 上下都是2条20 承台是 800*800*1000(长*宽*高) 混凝土是 c30
即一部分基础梁在承台上(0.35) 另一部分基础梁嵌入承台内(0.45)
工人是这样做的 在承台上的那部分基础梁 面筋有弯钩 15d 锚入柱头 (施工单位是 承台、基础
梁、柱头一次成型的)
嵌入承台的底筋是直锚进去 20的锚固长度是700mm 承台刚刚能满足
大家认为有什么问题吗
还有 基础梁 应该按照什么规范施工呢???

回复

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-6-22 19:33:20 | 显示全部楼层
你这个应该发到“施工技术”版,那里肯定会给出你要的答案。如果是基础梁在承台处应该要拉通的吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-6-22 19:33:20 | 显示全部楼层
你的工人这种做法是对的,
基础梁也属于框架梁,上部和下部的钢筋锚入柱内或基基础内只要满足锚固长度的要求,从你的描述看你的已经满足要求了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-6-22 19:33:20 | 显示全部楼层
基础梁属于框架梁啊,这样的观点确实第一次听说,不知道楼上的依据在哪里,可否告知。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-6-22 19:33:20 | 显示全部楼层
以下是引用daniang在2006-9-19 19:46:00的发言:基础梁属于框架梁啊,这样的观点确实第一次听说,不知道楼上的依据在哪里,...因为基础梁和框架梁、柱一起受力,是框架的一部分!
所以我们一般认为是属于框架梁的范畴!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-6-22 19:33:20 | 显示全部楼层
可能是框支梁吧。
一般应该有设计说明。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-22 19:33:20 | 显示全部楼层
我也是第一次看到基础梁是框架梁的说法
基础梁是没有支座的
不存在锚固的问题
你是用G101平法的话
可以看一下04G101-3#图集的29页有说明

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-22 19:33:21 | 显示全部楼层
基础上的梁是不是分成基础梁和基础拉梁?两者如何从钢筋上区分?
如果基础梁是框架梁的话是不是要加密箍筋?梁高超出范围侧面是否要设置纵向构造钢筋?