在框架结构中,多数采用竹胶模板或钢模板,在模板上打眼损坏模板,预埋到里面到时剔损坏混凝土外观,为了方便现在大多数工地墙拉筋采用后植,植筋目前也没有这方面的标准,只能做拉拔试验,在施工过程中怎样控制质量,请各位高手指点

回复

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-6-22 19:33:35 | 显示全部楼层
相关规范文件有《混凝土结构后锚固技术规范》JGJ145-2004和《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006(第12章-植筋技术)。
对植筋的基材混凝土、结构胶、环境温度、锚深都有要求,现场检验采用拉拔承载力检验的试样、设备和方法都有要求。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-6-22 19:33:35 | 显示全部楼层
我们以前有一种做法就是用预埋件代替预埋钢筋。
拆模后把拉筋焊在预埋件上!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-22 19:33:35 | 显示全部楼层
建议把相关规范传上来!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-22 19:33:35 | 显示全部楼层
现在比较成熟的做法很多:1、在相应部位预埋预埋件,二次结构时焊接即可;2、植筋,植筋的方法也比较成熟了,而且植筋专项资质的公司也在渐渐的多起来,采用植筋的话应有相应的资质才可实施,不然验收时会有麻烦的;3、在相应部位打膨胀螺栓的方法用的也比较多,相对比较简单,不用专业资质,而且大部分工人都会操作。几点意见仅供参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-22 19:33:35 | 显示全部楼层
最牢靠的方法还是直接埋入的,预埋铁件的还可以,植筋的方法最简单,不是专业施工的,质量可能很难保证。