大家帮忙看看我在用广联达钢筋抽料软件时,有一个非框架梁,净跨是35.6m长,两端支座各为0.4m宽,梁中间还有三条0.4m宽的框架梁作为支座,钢筋通常布置,平法标注为:LL7(4)400*900,A8@100/200(4),4B20;4B25,G6B12,而梁侧面的G6B12钢筋一根的计算公式是这样的:15*d+35600+15*d+540 ,这个公式的最后面的540是什么呀? 我看了好半天也没有看出来,有哪位高人能告诉我吗? 我先谢谢了!

回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-22 19:34:17 | 显示全部楼层
应该是搭接吧,35600+15*12(d)*2=35960
钢筋以9m长为一根,那么搭接次数为35860/9000=4(取整数)-1=3
梁侧构造筋的搭接和锚固可按15d计算.(03G101-1)
那么3*15*12(d)=540

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-22 19:34:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解释,我有点明白了,软件是不是将14以下的钢筋设置为绑扎搭结,而将14以上的钢筋设置为机械连接呢?应该是这样的吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-22 19:34:17 | 显示全部楼层
谢谢楼住的提问和fenglq的回答 我又长学问了! 谢谢了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-22 19:34:17 | 显示全部楼层
以下是引用zjxbh在2007-5-14 20:10:00的发言: 大家帮忙看看我在用广联达钢筋抽料软件时,有一个非框架梁,净跨是35....540跟你软件里设置的钢筋定尺有关,12的钢筋软件默认定尺长度为10000,所以就象二楼说的那样,(40000-10000*2)/10000+1=3个搭接。即像二楼所述。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-6-22 19:34:17 | 显示全部楼层
以下是引用zjxbh在2007-5-16 14:34:00的发言: 谢谢楼上的解释,我有点明白了,软件是不是将14以下的钢筋设置为绑扎...软件默认将14以下的钢筋设置为绑扎搭结,而14以上的钢筋软件默认设置既有机械连接、套管挤压、电渣压力焊、对焊等。可以在 工程设置―计算设置 页面修改钢筋连接形式和钢筋定尺长度。