现做一工程基础结算,故一层柱未做,可能软件自动计算成柱已到顶,故柱立筋选择3折形式:A+B+C,A为基础底部弯折长度为12*D,B为基础底到正负零的净长,C为顶部弯折长度为32*D.而现在实际上不需要长度C,柱筋搭接为电渣压力焊.如Z9:1号钢筋A=240,基础底标高为-2600,故B=2600-40=2560,C=32.5*D=650.请教高手,如何在软件设置中去掉长度C,可将钢筋直接设置成2折形式.

回复

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-6-22 19:34:20 | 显示全部楼层
我用的是钢筋预算版12.1的版本

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-6-22 19:34:20 | 显示全部楼层
在柱的设置里面设置一下看一下.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-6-22 19:34:20 | 显示全部楼层
应该不会出现这种情况的,除非你把结构层数只设置了基础层。把整栋结构层数定义好应该不会有问题了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-6-22 19:34:20 | 显示全部楼层
设置成单层柱,单层柱的下一选项框内设置成:直锚,上部就不会出现弯钩了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-6-22 19:34:20 | 显示全部楼层
赞成楼上的说法,楼主可以在设置里面进行设置成直锚.