1.门窗侧壁保温计算时,窗台的宽度如何计算?窗台结构宽度+主体墙保温板厚度?甲方不给加保温板厚度有根据吗?
2.定额中讲的墙体净长与净高,如何解释?主体墙的大阳角保温板的板厚加入净长中吗?
3.门窗框外围尺寸中外围尺寸的具体解释?框扣尺寸的标准?如果窗侧壁有保温,框扣尺寸如体确定?

回复

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-6-22 19:35:28 | 显示全部楼层
按照 全国统一建筑工程基础定额工程量计算规则 的规定
二、保温隔热
1、保温隔热层应区别不同保温隔热材料,除另有规定者外,均按设计时铺厚度以立方米计算。红阶砖架空、混凝土板铺设隔热层按实铺面以平方米计算。
2、保温隔热层的厚度按隔热材料(不包括胶结材料)净厚度计算。
3、地面隔热层按围护结构墙体间净面积乘以设计厚度立方米计算,不扣除柱、垛所占的体积。
4、墙体隔热层,外墙按隔热层中心线、内墙按隔热层净长乘以图示尺寸的高度及厚度以立方米计算。应扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占的体积。
根据以上规则,保温工程应该按照实际用量计算,甲方不给是错误的!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-6-22 19:35:28 | 显示全部楼层
以下是引用红楼宝玉在2008-4-15 10:55:00的发言:1....经过造价公司解释如下:
1.定额中墙体的净长应含板厚.即计算结构时为结构墙体,计算保温时为保温墙体;
2.定额中门窗框外围尺为不合适说明.计算主体墙时应扣洞口尺寸,侧壁保温应结构宽度加主体墙保温板板厚,即为实铺面积;
3.此计算规则中窗台保温板板厚抹灰收口应单独按抹灰算量计价;
4.涂料计算应为装饰尺寸,即含抹灰层及保温层的尺寸.希望大家报价时谨慎!

回复 支持 反对