抹灰的计算讨论

[复制链接]

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-6-22 19:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、定额规定“内墙抹灰面积,墙垛和附墙烟囱侧壁面积与内墙抹灰工程量合并计算。”
请问如果KZ突出墙面,KZ的侧面和正面抹灰应分开套还是合并到内墙中?
2、外墙抹灰面积,按外墙面的垂直投影面积以平方米计算。挑檐、突出墙外的腰线等,另按相应规定计算。
请问你再计算外墙抹灰面积时会扣除挑檐的厚度吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-6-22 19:35:42 | 显示全部楼层
1.合并计算.2.不扣除.应为这部分量不多,抹灰单价也不高.但做涂料或贴面砖是应该扣的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-6-22 19:35:42 | 显示全部楼层
如果柱侧面相当长呢,例如1m以上,如果是预制柱呢?
感觉好象版块这段时间不怎么热闹。
再问,如果柱子为预制柱,上为有梁板,脚手架应该计取吗?若计取应计取什么脚手架?

回复 支持 反对