1、如果屋顶为压型钢板,结构为框架,这时候应该计算那些脚手架?(个人认为计算柱脚手架、外墙脚手架)
2、框架结构,屋面为有梁板,由于屋顶较高(厂房),所以在外墙柱子之间由单梁联系(如屋顶为10m高,在5m高处增加一圈单梁),框架施工完后,柱子中间砌240砖墙。这时候应该计算哪些脚手架?(个人认为计算柱脚手架、外墙脚手架,5m处的梁不在计取脚手架)
3.现浇钢筋砼框架脚手架工程量计算:
(1)现浇框架的梁、柱的脚手架计算,分两种情况。
一种是楼板为预制板;
①四周大梁和连系梁不能利用外墙砌筑架时,计取单梁脚手架;
②内部大梁和连系梁分别按全长和梁长计算单梁脚手架;
③柱的架子不再计算。
另一种是楼板为现浇板:仅柱按规定计算单排脚手架。
(2)现浇砼单梁、柱无法利用砌墙脚手架时,单梁以外露梁净长乘室内地坪至梁底高度计算工程量套用单梁脚手架定额,柱按其外围周长加3.6m乘以高度(楼板底)套用单排架定额。现浇钢筋砼板不得计算脚手架。