基础梁顶结构标高是-0.03 室外地坪标高是-0.2 梁高是800mm 在计算梁的土方工程量时挖土深度是600mm还是630mm 急 这个问题总困扰我 谢谢啦

回复

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-6-22 19:36:17 | 显示全部楼层
基础梁顶结构标高是-0.03 室外地坪标高是-0.2,即基础梁与室外地坪相对高差为0.17,那么挖土深度应为800-170=630MM。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-6-22 19:36:17 | 显示全部楼层
应该按实际挖土深度630mm。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-6-22 19:36:17 | 显示全部楼层
基础梁顶结构标高是-0.03 梁高是800mm
梁底标高为-0.83
室外地坪标高是-0.2
实际挖土深度0.83-0.2=0.63m

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-6-22 19:36:17 | 显示全部楼层
挖土的深度:以设计室外地坪标高为起点,深度按图纸尺寸。应该是600

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-6-22 19:36:17 | 显示全部楼层
基础梁挖土深度的确定,先要确定基础梁施工方案,基础梁底部是否支模,如要支模的,底部需要增加工作面,那挖土深度为:基础梁底标高+0.3米(工作面)-室内外高差。
如不支模的话,一般梁底城增设垫层,挖土深度为:垫层底标高-室内外高差。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-6-22 19:36:17 | 显示全部楼层
如果挖土之前没有测量地面标高,则按计算规则,从室外地坪往下算深度.如果按之前有现场实测标高,则按实际高度计算.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-6-22 19:36:17 | 显示全部楼层
江苏定额模911中明确规定基础梁中含有底模啊
而且定额中说编制预算以设计室外地坪标高为起点,竣工决算时以自然地坪标高调整啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-6-22 19:36:18 | 显示全部楼层
广东anju和黑龙江maowaer说得很对,我的看法与他们相同,这里不再