请问各位大师,各位在计算90度转度的剪力墙工程量时,是如何计算呀,砼及模板,以前我都是截开计算,有没有什么快捷方法呀,还有墙端头的那部份要不要计算工程量,还有计算剪力墙时要不要扣楼板的厚度呀?帮帮忙呀

回复

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-6-22 19:36:19 | 显示全部楼层
以下是引用lmd98411在2008-9-26 16:40:00的发言:请问各位大师,各位在计算90度转度的剪力墙工程量时,是如何计算呀,砼...墙:外墙按图示中心线(内墙按净长)乘墙高、墙厚以立方米计算,应扣除门、窗洞口及0.3m2外的孔洞体积。单面墙垛其突出部分并入墙体体积内计算,双面墙垛(包括墙)按柱计算。弧形墙按弧线长度乘墙高、墙厚计算,地下室墙有后浇墙带时,后浇墙带应扣除。梯形断面墙按上口与下口的平均宽度计算。墙高的确定:
(1)墙与梁平行重叠,墙高算至梁顶面;当设计梁宽超过墙宽时,梁、墙分别按相应项目计算。
(2)墙与板相交,墙高算至板底面。
明白了么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-22 19:36:19 | 显示全部楼层
模板:
1、现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量除另有规定者外,均按混凝土与模板的接触面积以平方米计算。
2、钢筋混凝土墙、板上单孔面积在0.3

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-22 19:36:19 | 显示全部楼层
能否解释一下单面附墙柱和双面附墙柱?我现在的图片是这样的:一端是90度直角柱,另一角是长形柱(400*200),中间是剪力墙(2100*200),是全部算墙力墙还是分开算柱和墙呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-6-22 19:36:19 | 显示全部楼层
以下是引用lmd98411在2008-9-27 10:12:00的发言:能否解释一下单面附墙柱和双面附墙柱?我现在的图片是这样的:一端是90...单面附墙柱中墙只有一面突出柱子,是单面墙垛。双面附墙柱中墙的两面都有柱面突出,是双面墙垛。400*200柱显然要并到墙中,你所指的90度直角柱厚度和墙相同的放,也要并入墙中。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-6-22 19:36:19 | 显示全部楼层
暗梁是怎么样的?我听人说是在剪力墙上面,可剪力墙上面不就是板了吗,谁能解释一下哈

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-6-22 19:36:19 | 显示全部楼层
暗梁是在剪力墙中,但暗梁不算梁,暗柱也不算柱

回复 支持 反对

使用道具 举报