各位高手们请说一下这个问题:
一般在地梁也好在框架梁也好都会出现这样的设计,就是梁高查过多高的时候设置腰
筋,但是没有明确说明拉钩,那么在计算钢筋的时候这个没有明确的拉钩是否要计算在
内?
为什么?

回复

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-6-22 19:37:18 | 显示全部楼层
一般来说,梁中有腰筋的都需设拉筋。设腰筋的梁高,拉筋的规格、间距按《03G101-1》图集。截图中有

回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-6-22 19:37:18 | 显示全部楼层
赞成二楼的,
腰筋、拉钩是构造要求。只要梁截面达到要求就要设

回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-6-22 19:37:18 | 显示全部楼层
一般来说在计算钢筋时,不仅要看设计说明,还要结合图集,梁截面达到要求就要设置。