海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 579|回复: 1

关于二次灌浆未一次灌到标高如何处理

[复制链接]

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-6-22 19:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在施工过程中因施工单位失误在二次灌浆中未能一次灌制设计标高,是否要求全部凿出后重新灌浆还是可以凿出一定深度后补灌,是否有依据,谢谢各位前辈

回复

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-6-22 19:37:37 | 显示全部楼层
应该是不可以再做补充一部分灌浆料了,可能只能凿了重来,在HGJ203-83,第3.5.8条里有明确说明:二次灌浆层的灌浆工作,必须连续进行,不得分次浇灌,并应符合土建专业的相关规定。
顺便把规范附给你

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 02:49 , Processed in 0.023778 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表