海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 587|回复: 4

箍筋公式请教

[复制链接]

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-6-22 19:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我上海的
那我师傅怎么说是箍筋长度L=(b+h)*2-8c+10d*2-8d
我也不知道这是什么算法啊,和书上的不一样啊
拉筋长度L=(b-2c)+10d*2

回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-6-22 19:38:17 | 显示全部楼层
一般箍筋计算按外皮计算,考虑抗震等级的话:(梁宽+梁高)×2-8×保护层+2×11.9d(135度弯钩)+8d。8d是多扣回的钢筋长度,所以要加回来。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-6-22 19:38:17 | 显示全部楼层
现在好多开发商都不认+8D了,比较认同的按中心线计算+4D

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-6-22 19:38:17 | 显示全部楼层
以下是引用ajing9645在2010-2-15 20:42:00的发言:一般箍筋计算按外皮计算,考虑抗震等级的话:(梁宽+梁高)×2-8×...我认为应当加4D,应按中心线计算。参见:
http://bbs6.zhulong.com/forum/detail3155248_1.html

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-6-22 19:38:17 | 显示全部楼层
按中心线计算,因为钢筋保护层必须是到钢筋的外皮距离。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-9-28 03:24 , Processed in 0.036383 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表