求助,最近在做的人防车库顶梁图纸说明中有这句话无法理解,望各位老师帮忙看看“主次梁交接处,主梁在次梁作用处附加6根25,并在此梁两侧每边设4根附加箍,箍筋直径及肢数同主梁,间距50mm”这句话中附加的6根25怎么理解,应该怎么施工!!!

回复

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-6-22 19:38:40 | 显示全部楼层
是否是吊筋的意思呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-6-22 19:38:40 | 显示全部楼层
应该是笔误

回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-6-22 19:38:40 | 显示全部楼层
以下是引用烟雨闲人在2010-10-9 15:11:00的发言:是否是吊筋的意思呢...如果是吊筋需要放6根之多吗!

回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-6-22 19:38:40 | 显示全部楼层
估计是笔误,应该是附加6个箍筋间距25吧,可以问下设计,出个核定单就ok了

回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-6-22 19:38:40 | 显示全部楼层
百分百是笔误