鲁班安装算量的高手一起讨论下啊

[复制链接]

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-22 19:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直用鲁班的安装算量,主要做电气的预算,发现很好用,同时又有好多问题。比如管线这一块,软件识别系统图好多时候都是识别不了 说是有一些非法符号,识别管线还得自己手工绘制大部分,而且回路数又不一定正确,现在好多回路都是隔灯亮亮的,设计院绘制图纸画一路,标出2路,无疑对算量来说又有了难度。大家对安装的问题都是怎么解决的,有没有号的技巧,一起交流探讨下啊

回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-22 19:38:56 | 显示全部楼层
在转化构件的时候最好在某一层一次性转化完成,切忌分层转化,可以节约时间。比如,我要转化喷头构件,有两层楼或者更多层楼,一般CAD图纸都在一起,我在一层调入CAD图后,所有的图纸都在一层了(不要分层调入),我转化喷头就可以把整个工程的喷头都转化了(不管各层标高),再复制到二层,删除一层的构件和CAD图,如果二层和一层标高有问题,可以用框选统一调整标高。其他构件也是如此。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-22 19:38:56 | 显示全部楼层
软件没有的构件的处理:在软件中,有些构件根本没有,这就要靠我们的思维想像了,比如:给排水的阻火圈,可以用套管构件代替,结果是一样的,等等,还有其他的构件,都可以这样处理。
布置构件时分系统布置,一次把一个系统布置完,在关闭该系统图层,布置另一个系统;布置完一层,在复制楼层后布置下一层,但切记,系统编号不能设置太多,这样会影响计算速度。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-22 19:38:56 | 显示全部楼层
新型材料的处理,可以在安装材质规格表中增加材质和型号,并且把数据导出,以后还可以用。
做工程的时候,显示最好是按系统显示,已方便区分各个系统,不至于混淆。
导入图纸后不能完全看到CAD图,这个问题其实是因为原图是用天正绘制的,可以安装天正相关软件或者天正插件解决此问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-22 19:38:56 | 显示全部楼层
记得在使用复制、移动和镜像命令的时候一定得把浮动显示开关关掉,不然就不能完成操作!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-22 19:38:56 | 显示全部楼层
我在开始用软件的时候最容易忘记的就是在布置管线的时候选择系统编号,到最后才发现都做在一个系统里了.系统编号如果都一样的话会给构件修改带一定的不便.因为构件显示控制时可以分系统显示或者构件修改的时候我们可以输入S,选择相同名称构件,或者输入F选择相同系统编号构件.我做某工程的时候插座高度错了,但是我是做在一个系统里的,修改起来太麻烦了.后来做的另一个工程分系统布置,高度有变更,因为分了系统,修改起来就方便了,输入F直接将所有高度就调整过来了 .
还有一个需要注意的地方就是要注意标高,特别是在布置完照明系统再布置插座的时候,经常光顾着修改敷设方式忘记改变标高了,结果出来的插座都是顶棚敷设.
不知道大家最容易犯的是什么错误呢?交流下,让大家引以为戒避免走弯路.呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-22 19:38:56 | 显示全部楼层
塑料槽板配线的技巧
在塑料槽板配线的时候,现目前软件无法计算准确的工程量,大家都知道,塑料槽板配线的时候导线只是消耗材料,不计算工程量,比如3*2.5/PC线槽24*14,套用定额-(塑料槽板配线 砖、混凝土结构导线截面 (mm2以内) 三线 2.5),如果构件属性定义的时候定义为3*BV-2.5+PVC线槽-24*14,那么导线工程量就会增大,其实我们在定义的时候可以只定义线槽,把构件名称改为3*BV-2.5+PVC线槽-24*14就行,不要在线槽里面添加导线的定义,这样就不会增加导线的工程量了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-22 19:38:56 | 显示全部楼层
在做工程的时候别软件里面的拾取命令,标高可以拾取这个基本上的人都知道,系统编号也是可以拾取的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-6-22 19:38:56 | 显示全部楼层
关于软件使用方面的一些建议
用鲁班安装软件的朋友可能都有一些朋友遇到过这样的问题:一个工程快做完了,或者做了很多了,突然遇到一些不知道什么原因,文件无法打开,打开时提示错误,无论怎样也无法修复工程。这肯定是很急很急的事,如果你遇到了怎么办?交大家一个方法,也许很实用。
就是新建同样的一个工程,所有设置都一样,(楼层一样,楼层标高一样,构件也一样,系统编号也一样)把原文件里面的CAD复制到新工程里面覆盖原文件,当然这就要求我们在用鲁班的时候,定义完构件记得保存用户模板,新建工程的时候好调用这个模板,等工程全部完成后删除模板就是了,我觉得这个方法还是很有效的,我就曾经这样修复过工程,话的时间也不多。

回复 支持 反对