接地工程量的计算

[复制链接]

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-6-23 11:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
①利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量计算:
计算利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量时,应按设计要求计算,当设计要求利用其中两根主筋时,工程量应按被利用主筋总长度计。
例:某大楼高85m,此楼有6处利用主体钢筋作避雷引下线,每处要求利用两根主筋,试计算工程量:
引下线工程量85×6×2=1020m
②设计利用基础钢筋作接地网,其工程量计算方法:
其工程量计算方法:
⑴、被利用主钢筋单根延长米L乘以设计要求利用基础钢筋根数n:
L×n ---------(a)钢筋全长
⑵、被利用钢筋全长除以6(按平均为6m焊接一处)
(L×n)/6 -------- (b)连接处
⑶、被利用钢筋单根长度乘利用根数n减一再除以6(按平均每6m两根主筋间跨接一处)
[L×(n-1)]/6 -------- (c)跨接处
⑷、(b)+(c)=(d) --------焊接处总量
注:以上式中6为建筑钢筋单根长度平均米数,实际平均长度不同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。
例:设计要求利用基础两根主筋作接地网,单长350m,要求4m跨接一次,试计算总焊接处:
d=b+c
=(L×n)/4+[L×(n-1)]/4
=(350×2)/4+[350×(2-1)]/4
=175+88
=263(处)
③建筑物避雷引下线中设计的接地电阻测试断接板,可按接地跨接套用定额,每一测试断接板为一处,连接螺栓等不另计费。
④接地调试工程量计算
根据规范:
a.单组接地极不论由一根或二根以上,均作一次试验,测试达不到要求,加接地极后再作试验,可另计一次,即按试验次数累计。
b.接地网由多根接地极连成,可按网长50m为试验单位,不足50m也按一个网计,设计有规定网长要求的,可按设计数量计算。按网长计算调试单位后,接地极无论多少,不再计算调试费用。接地网总长度以最大外围长度为准,分格网长度不计。
例:某工程接地网如下(试验单位网长设计未定),试计算调试单位(系统)数:
网长(外围长度)=(30+90)×2=240m
试验单位=网长/50=240/50=4.8
本工程接地网可按5个系统计算调试费用。
c.利用建筑物基础钢筋作接地网时,套用接地装置调试子目,调试系统数按设计要求的接地电阻测试断接板个数为准,设计没有测试断接板时,可参照上述b方法计算试验单位,套用接地极调试子目。

回复

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-6-23 11:04:02 | 显示全部楼层
楼上这位朋友说的很有价值,但第1条好象有些不妥,广东省安装工程综合定额工程量计算规则中说明:利用建筑物内主筋作接地引下线安装以"m"计算。每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。因此上式中的:85×6×2=1020m应为85×6=510m。在实际中我也作过不少工地,也是没有乘2。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-23 11:04:02 | 显示全部楼层
全统安装定额解释:
利用建筑物内主筋作接地引下线安装以每“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-23 11:04:02 | 显示全部楼层
你这些计算规则的依据是啥啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-23 11:04:02 | 显示全部楼层
你这些计算规则的依据是啥啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-23 11:04:02 | 显示全部楼层
朋友 你说的都是利用结构钢筋呢 不是人工接地网啊 咋个就可以以单根筋算啊 你那儿的甲方....?
一个建筑物 一栋楼房 有可以有N个防雷接地网啊...?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-23 11:04:02 | 显示全部楼层
2楼修改的有道理,但长度85米还要加上图集规定的基础埋深部分吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-23 11:04:02 | 显示全部楼层
1楼的调试系统划分依据什么我也不明白?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-23 11:04:02 | 显示全部楼层
上面这个计算规则是浙江94定额中的规则,03定额已经有变化了,就如2楼说的了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-23 11:04:02 | 显示全部楼层
一、1楼利用主体结构钢筋作避雷引下线的工程量计算方法和我们的计算方法一样,都是按照实际施工数量计算延长米的;
二、就是第二条基础接地的计算到底是按照延长米计算长度呢还是按照焊接部位的数量计算“处”呢?很迷惑!盼定额站给予解释;
三、防雷接地系统调试我们都是按照建筑物的单体数量算的,只要是一个建筑物,就算一个系统。

回复 支持 反对

使用道具 举报