010405003平板,工程量计算规则“按设计图纸尺寸以体积计算”,圈梁与现浇板整浇。圈梁按设计图示尺寸以体积计算,平板的设计尺寸是否包括与圈梁重合的部分呢?请大家共同讨论,我的观点是板计算至圈梁的内侧面。

回复

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-6-23 20:35:28 | 显示全部楼层
楼主的疑问在下面的截图中可以找到答案,按有梁板的规则计算

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-6-23 20:35:28 | 显示全部楼层
圈梁按照图示尺寸计算,肯定不能计入有梁板,希望大家来讨论以下板按照图示尺寸,是否包括与圈梁重合部分