陕西省工程量清单计价规则防雷接地说明

[复制链接]

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-6-23 20:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
防雷接地
1. 防雷及接地清单计价中的计量单位为项,清单计价表中的综合单价为每项的价。提清单量时,如防雷及接地各自为一个系统,则可分别计算一个防雷装置和一个接地装置。如防雷及接地合用一组接地极,则可合并为一个编码,清单量为一项。
⑴接地装置项目特征应表述清除接地母线的材质、规格、敷设部位(室内还是室外)及接地极的材质、规格。如需作特别处理,如换土、化学处理时应表述出。工程内容应按实际需要描述清楚,只作定性描述不作定量分析,既只描述工程内容,不提出工程数量。
⑵防雷装置和接地装置一样对于项目特征须按设计要求表述清楚,工程内容描述清楚。
⑶防雷及接地装置接地电阻试验应作编码,其一项中不含接地电阻试验。
2. 接地极一般用钢管(Φ50镀锌管,每根长2.5米)角钢(用L50×5,长2.5米镀锌)、元钢(Φ16镀锌,长2.5米)、接地板(又分钢板和紫铜板,其规格由设计定)选用何种接地极由设计定。
3. 接地极按在现场制作考虑,安装包括打入地下并与主接地网焊接。
4. 户内接地母线敷设包括打洞、埋卡子、敷设、焊接、油漆等工作内容。卡子的水平距离为1米,垂直方向1.5米,穿墙时用Φ40×400钢管保护,每10米综合入一个保护管,卡子及钢管费已计入定额之内,不得另计。
5. 户外接地母线敷设包括地沟的挖填土和夯实。挖沟的沟底宽按0.4米,上宽为0.5米,沟深为0.75米,每米沟长的土方量为0.34米3计算。如设计要求埋深不同时,则可按实际土方量计算调整。土质按一般土综合考虑,遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时可另行计算。
6. 接地母线、避雷线敷设其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。即3.9%计入工程量。计算主材时应增加规定的损耗率。
7. 铜接地绞线适用于户外埋设,管内敷设时执行管内穿线定额。
8. 构架接地是接户外钢结构或混凝土杆构架接地考虑的。每处接地包括4米以内的水平接地线。接地跨接线安装扁钢按40×4,采用钻孔方式,管件跨接利用法兰盘连接螺栓;轨道利用鱼尾板固定螺栓;平行管道采用焊接进行综合考虑的。
9. 接地跨接线
⑴适用于避雷针、避雷网与引下线连接。
⑵易燃气体管道法兰盘之间的连接。
⑶接地线和金属体之间的连接。
10. 利用柱子主筋作为接地引下线,利用圈梁主筋作均压环,利用地梁主筋作接地体。均压环与引下主筋焊接,定额均是按两根考虑的。
11. 防雷引下线均压环当设计要求另敷设扁钢或元钢时,则执行户内接地母线定额,主材另计。
12. 电缆沟支架连接地线(不分户内户外)按户内接地母线执行定额。接地母线与支架焊接不得另计跨接线。
13. 避雷网
⑴沿混凝土块敷设时,需另计混凝土块制作。
⑵沿折板支架敷设即一般在女儿墙上敷设,定额已包括支架制安,不得另计。
⑶在屋面保温层内敷设时,执行户内接地母线敷设定额。
14. 钢铝门窗接地是按采用Φ8圆钢一端和窗连接,一端与圈梁内主筋连接的方式考虑的。
15. 电气设备接地线安装已包括在设备安装定额内,不应重复计算。
16. 钢管敷设时连接管箍之间的接地跨接线已包含在配管定额之内,不应重复计算。
17. 柱子上安装测量板可套一处接地跨接线定额。定额内一处跨接线已含0.459

大家好才是真的好
回复

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-6-23 20:35:30 | 显示全部楼层
希望你能经常到清单专版来做客,我们需要你这样的安装精因!

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-3 14:18 , Processed in 0.022316 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表