工程量清单中 1。现浇砼钢筋中给出了一、二、三级钢筋重量,但没有钢筋搭/焊接头,和铁件项目,这样是否属于漏项?
2。屋面排水管,只给了水管的长度,但是没有给出落水口的数量,这是不是又是漏项呢?

回复

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-23 20:36:34 | 显示全部楼层
以上均不属于漏项,你可以在清单组价时综合考虑进去

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-23 20:36:34 | 显示全部楼层
以下是引用623990006在2007-4-16 11:21:00的发言:以上均不属于漏项,你可以在清单组价时综合考虑进去...赞同!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-23 20:36:34 | 显示全部楼层
1、如果设计存在预埋铁件项目,则清单里没有,那铁件是属于漏项的了。
2、钢筋接头如设计有特殊要求的(如机械接头)清单里应予以描述,没描述的不算漏项,只是编制质量不行。
3、屋面排水管项目也不属漏项,仅描述不到位。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-6-23 20:36:34 | 显示全部楼层
以下是引用humeidi在2007-4-16 9:46:00的发言:工程量清单中 1。...工程中如有铁件,铁件应要单独列清单的,没有的话,属漏项吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-6-23 20:36:34 | 显示全部楼层
这是报价的时候,综合考虑的。不用单独列项。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-6-23 20:36:34 | 显示全部楼层
同意四楼的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-23 20:36:34 | 显示全部楼层
不算漏项,因为在使用定额时已经有定定额消耗了,

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-23 20:36:34 | 显示全部楼层
如果工程设计存在预埋铁件,而清单中没有列项(至少在相关项目里没有描述的话――如栏杆下的预埋件,还算可以列入栏杆组价的话),则铁件就是漏项了。
请看看清单规范附录A表A.4.17吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-23 20:36:35 | 显示全部楼层
同意楼上的
铁件属于漏项,钢筋接头和落水口只能说清单编制太简易