这个问题通常存在以下几种可能:
A如果项目特征里有描述而未报价,就不能重新报价了,只能认为已经包含在内了或者你优惠让利了 .
B如果项目特征里未描述而未报价,但是图纸上有,可以认为漏项,可能可以算得到;也可以认为属于非主要工序,而项目特征不一定要全部列项,施工单位应该在报价时考虑;
C/如果项目特征里未描述而未报价,同时图纸上也没有,甚至可以认为水平施工缝设置不构成工程实体,属于施工单位应该考虑的施工措施,应在措施费中包含.
其实这种情况还是比较常见的,比如留设后浇带处的钢板网/砼墙面及加气砼墙面的界面剂/混凝土柱墙梁与砖墙连接处的钢丝网处理.对于这些问题各位认为那种情况比较合理,当然施工单位与业主方的角度肯定是不一样的

回复

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-6-23 20:38:45 | 显示全部楼层
水平施工缝设置不构成工程实体,不对.钢板止水带跟钢筋一样重要.图纸上有,可以认为漏项

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-6-23 20:38:45 | 显示全部楼层
我们施工的几栋地下室外墙水平施工缝图纸上都没有注明采用钢板止水带,施工缝留在何处都未注明,我们采用的是遇水膨胀止水带,而且车道墙板比较低,未留施工缝,与底板一起浇筑

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-6-23 20:38:45 | 显示全部楼层
项羽版主可是专家呀,希望能进来讨论一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-6-23 20:38:45 | 显示全部楼层
分两种情况,谈谈个人意见:
1.施工设计图有明确标注。这种情况虽然貌似漏项,但是也不应该这样武断的下这个定义。因为即使清单没有列项,从施工图中也很容易可以发现,他不像其他工程量的核定比较难,所以,即使清单没有列项,施工单位应该在投标答疑会上提出,或者在投标的时候直接考虑报价,也可以考虑在措施费中报价。
2.施工设计图中没有标注。这种情况更不应该定义为漏项,因为设计没有指定一定采用钢板止水带,施工单位可以根据自己的实际施工技术能力决定采用什么样的止水措施,不一定必须要用钢板止水带。
综合以上两条原因,本人不同意按照清单漏项处理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

这个应该视作漏项,可在招标答疑时要求招标人答复处理。和是不是主要工序没什么关系。在进行清单特征描述时,应该尽可能详尽,以方便投标人准确报价。
C/如果项目特征里未描述而未报价,同时图纸上也没有,甚至可以认为水平施工缝设置不构成工程实体,属于施工单位应该考虑的施工措施,应在措施费中包含.
水平钢板止水带是变形缝的一种,本来就是一个实体工程项目,单独列项可按010703004列项描述。如果图纸未设计,可要求设计者补充说明,作变更处理。
其实这种情况还是比较常见的,比如留设后浇带处的钢板网/砼墙面及加气砼墙面的界面剂/混凝土柱墙梁与砖墙连接处的钢丝网处理.对于这些问题各位认为那种情况比较合理,当然施工单位与业主方的角度肯定是不一样的
你所举的这些例子都应在特征描述中明确进行描述,否则如果图纸、规范有具体要求,投标人可以标后索赔。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-6-23 20:38:45 | 显示全部楼层
水平钢板止水带是变形缝的一种?
不是这样的,水平钢板止水带是处理施工缝用的,变形缝只有抗震缝伸缩缝沉降缝三种吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-6-23 20:38:45 | 显示全部楼层
水平钢板止水带是处理施工缝用的,但也是地下室砼墙构造上不可避免的。