海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 740|回复: 9

C50满堂支架现浇箱梁混凝土的定额套用

[复制链接]

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-6-24 21:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们帮我看看C50箱梁混凝土定额套用对吗,本桥3*30+46+30,桥宽17米,均净空5.45m,第4跨跨线,有两个工字钢门形支架,1-1-4跨在既有公路上,仅第5跨硬化,采用碗扣式满堂支架,泵送混凝土,预算单价900多点,有什么办法还能提高单价??

回复

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-6-24 21:52:33 | 显示全部楼层
13213

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-6-24 21:52:33 | 显示全部楼层
1、增加4-9-5-2钢管支架上部,这个定额中每100m2综合的金属设备重量为18.4t,设备摊消费按每t每月90元,并按使用4个月编制,合计6624(6623.7)元,如施工工期不同时,可以调整。
2、4-6-10-4 箱梁钢筋 不能选取,这个是单独计价的,不在C50箱梁混凝土中。
3、4-6-1-10 可计入拌合运输。
4、计入4-11-1-2场地需碾压4-11-1-3推土机平整场地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-6-24 21:52:33 | 显示全部楼层
感谢楼上两位,已增加4-9-5-1,4-11-1-3,4-11-1-2,因本桥场地硬化面积仅570平方,单价还是变化不大,还有什么办法没有??

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-6-24 21:52:33 | 显示全部楼层
1、在4-9-3-8中你已经选取了满堂支架,这里你计算的立面积是(3*30+46+30)*5.45=970.4m2,这是指礅台帽定至地面的高度,你计算的是平均高度(净空),等于下部的支架已选取完毕。
2、我提出的是4-9-5-2钢管支架上部,你再选下部是不是重复了,同时这个也不是满堂支架,钢管支架定额指采用直径大于30cm的钢管作为立柱,在立柱上采用金属构件搭设水平支撑平台的支架,其中下部指立柱顶面以下部分,上部指立柱顶面以上部分。下部工程量按立柱重量计算,上部工程按支架水平投影面积计算。
3、你的现浇箱梁就是上部构造,是需要采用金属构件搭设水平支撑平台的支架来作为临时承重系统,价格想上去就选这个。
4、你测算的碾压面积,是指第5跨超宽2m计算,还真节省啊,其实这个定额影响不了啥,关键增加4-9-5-2,同时这个定额需要工期的测算,看看施工组织设计上怎么写的。另外把满堂支架高度看施工组织设计如何制定的,需要的话还要调整。
5、不过满堂支架和钢管支架上部是否冲突,还要看施工组织设计有关《满堂支架计算》一家之言,请专家批评指导!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-6-24 21:52:33 | 显示全部楼层
我觉得拌和站建设也可以考虑下,但要摊销

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-6-24 21:52:33 | 显示全部楼层
跨线的支架要另算,按5楼提示算,不能按满堂支架算,应按钢管支架算,单位也不一样

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-24 21:52:33 | 显示全部楼层
里面有很大的错误 4-6-1-10 防撞台及场地硬化混凝土 定额中根本就没有这一项 楼主应该套用杂项工程中的 基础垫层 4-11-11-1容量250L 最好给换了 你查下定额 只包括人工和搅拌机 应该选用4-11-11-12比较合理

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-24 21:52:33 | 显示全部楼层
钢管支架上部 它是用于钢管桩平台的 所以根本不能用于满堂支架 而且在现浇支架混凝土中的人材机中有型钢和木板 其实这就是满堂支架上部工作平台

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-24 21:52:33 | 显示全部楼层
以下是引用zhude1024在2010-6-6 19:10:00的发言: 里面有很大的错误 4-6-1-10 防撞台及场地硬...1、 4-6-1-10 防撞台及场地硬化混凝土,这是网友自行定义的定额名称,实际套用为“承台混凝土(泵送无底模)”,套用基础垫层的4-11-5-6混凝土垫层,在同等条件下,确实可以提高单价,但是基础垫层中包含拌合、运输,所以用 4-6-1-10可以加选拌合、运输,单价会更高。
2、4-11-11-1容量250L 是指拌合机拌合,在后期变更中,一般不选用拌合站来作为拌合定额,因为还要摊销拌合站的安拆,这个定额一般在投标预算中选用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-3 09:11 , Processed in 0.028758 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表