圆管涵涵洞台背回填的计量问题

[复制链接]

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-6-24 21:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
盖板涵和通道在图纸上都有给出台背回填的数量,但是圆管涵没有给出数量,设计图纸又说了要采用透水性好的材料在涵洞两侧分层压实,所以我们才用了砾石回填,结果计量时监理不认可,说是包含在该圆管涵单价里面了,招标文件上面写了基础挖方及运输、地基处理与回填等不做单独计量,那是不是就不可以计量了啊?但是盖板涵和通道的招标文件也是这么写的为什么就可以计量呢?求解!有什么办法能说服监理吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-6-24 21:53:42 | 显示全部楼层
有人帮解答的吗?????

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-6-24 21:53:42 | 显示全部楼层
以下是引用片段:

以下是引用lyt189在2011-5-31 9:19:00的发言:

盖板涵和通道在图纸上都有给出台背回填的数量,但是圆管涵没有给出数量,设计图纸又说了要采用透水性好的材料在涵洞两侧分层压实,所以我们才用了砾石回填,结果计量时监理不认可,说是包含在该圆管涵单价里面了,招标文件上面写了基础挖方及运输、地基处理与回填等不做单独计量,那是不是就不可以计量了啊?但是盖板涵和通道的招标文件也是这么写的为什么就可以计量呢?求解!有什么办法能说服监理吗?

这个问题要做一下几点:1、首先看看招标文件上是怎么说的,如果招标文件上不是单独计量的话,监理不予计量是对的;

2、看看招标图纸上是否有台背回填工程量,如果有说明投标预算已经考虑了,再结合上一条,那就是不予计量,如果招标文件上没有工程量,那就是设计文件新增工程量,应予以变更计量

回复 支持 反对