海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 942|回复: 3

关于沥青下封层,计量宽度确认。

[复制链接]

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-6-24 21:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本路面维修工程,沥青顶面9m宽,路面结构层分别是 3cmAC-13C沥青砼+粘层+4cmAC-16C砼+沥青封层+18cm水稳基层。设计图纸对粘层和封层未提及设计厚度。沥青面层1:1放坡,沥青面层 底部 两侧各加10cm,这样水稳顶面宽度为9.34m。
求教:由于设计图纸未在水稳基层顶设置沥青透层,直接铺设 沥青下封层。
对此,关于沥青下封层 宽度,如何确定?9.34m还是9.14m,进行计量。请赐教。

回复

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-6-24 21:54:28 | 显示全部楼层
根据规范规定是按图纸规定或监理人指示的喷洒面积为准,我看图纸一般下封层与基层的宽度一致的,所以我认为应该是9.34米~

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-6-24 21:54:28 | 显示全部楼层
同意楼上意见

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-6-24 21:54:28 | 显示全部楼层
感谢回复答疑。
我自己也是这么理解的。由于没有设计沥青透层,直接加铺沥青封层。封层的宽度应该和基层顶宽一样。
可是图纸标注工程量,反推算后,宽度是9.14m,这样计量要超清单量了。
如果监理方,坚持按图纸工程量反推为9.14m施工的话,作为施工方可以据理力争吗?或者联系设计院?

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 12:03 , Processed in 0.024413 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表