设备自动化监控系统(BAS)-建设目的及必要性
1.及时了解设备运行状态,及时调节能源功率
2.节约能源、提高舒适度、
3.减少管理人员,特别是减少专业管理人员

图书馆能源消耗图
空调和照明的能源消耗占65%以上
空调、照明系统出在设备选型上面考虑节能设备外面
采用智能化管理手段节能是长期有效的途径。智能化管理节能效果一般在10-15%,高的可以达到25%。
BA系统设备投入在200万元左右,10W平方米图书馆的空调照明消耗在壹仟万/年左右。按照最低节能10%来算,二年内智能化设备投入的成本就回来了。



设备自动化监控系统(BAS)-设计范围
空调系统
冷源热源冷冻水冷却水监控(节能控制)
新风排风监控(节能控制)
洁净空调监视(安全性监视)
定风量、变风量组合式空调系统实行温度及风量监控
风机盘管实行室温就地控制

通风系统
送排风监控(安全、节能)
排烟由消防完成

给排水系统

      生活水.热水系统监视(保障监视)
排水系统监视(安全性监视)

电梯系统
运行状态监视(安全性监视)

排污系统
系统排污池监视(安全性监视)

供电系统
公共动力(状态及故障监视)
公共照明监控(节能控制)
电源监视(安全性监视)



设备自动化监控系统(BAS)-系统结构



设备自动化监控系统(BAS)-系统设备



冷热源系统控制原理图



组合式空调机组控制原理图

设备自动化监控系统(BAS)--节能
控制对象:
采暖通风及空调系统HVAC:
冷冻水冷凝水及空调系统的变频调速控制
制冷机组及空调系统的控制
冷却塔风机及大风量风机



节省暖通空调总能耗的20%,投资回收期小于3年



楼宇自控(BA)系统-节能