关于分体空调台板及百叶窗的注意事项

[复制链接]

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-7-26 00:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装设有分体空调的建筑中,建筑专业为了美观,一般都设计百叶窗遮挡空调室外机。
在建筑平面图中,暖通专业看到又空调室外机的位置及百叶窗,一般都认为建筑专业完成了暖通专业的任务。
实际上,建筑专业为了美观及整体立面的考虑,会在百叶上考虑一些造型,这时在图纸中暖通专业看不出来。但施工完后,问题就出现了,而且无法更改。在实际设计施工中就出现过这样的问题,希望以史为鉴,吸取教训。
今后设计时一定要注意以下几点:
1.建筑专业开空调室外机百叶窗时,一定要告知暖通专业。暖通专业一定要复核百叶窗是否合理。百叶窗可通风面积一般是百叶窗的50%,这个因素一定要考虑。
2.建筑专业一定要顾及百叶窗与外窗开启扇的关系,像有的建筑外窗开启扇远离室外机,将来空调检修无法从外窗检修,一般的建筑,没有设擦窗机等设施,用吊篮检修也只是我们的想法,真正怎么检修,我们无法估计。
建筑与暖通专业记住,按照人体工程学原理,一般空调室外机,一定是你面对室外机时,风扇在你左侧,电机在你右侧,这样方便安装电线及冷媒管,当然也有风扇在右侧的,但要在设计中明确说明。有的项目建筑专业与暖通专业没有很好配合,风扇正好在没有百叶的装饰窗一边,造成室外机散热不畅,夏天烧机。

120111sbjtz55nvw2o3rys.jpg

装饰窗左侧为封死铝板,右侧为铝合金百叶窗。

1201142assf9yxvkh09agh.jpg

建筑百叶窗看起来很美,藏在里面的室外机确频繁烧机。

120116eoujnigjozyeh4dr.jpg

室外机百叶窗远离外窗可开启扇,无法检修。