《高规》6.2.8以及斜截面受剪公式中Asv/s是加密区还是非加密区的?

[复制链接]

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-7-29 20:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式


1、在受剪承载力公式中,这个Asv/s应该是加密区还是非加密区呢?
     如果单纯从抗力角度来说,应该理解为非加密区,这样更安全,这样理解对么?








回复

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-7-29 20:25:18 | 显示全部楼层


这个公式是通用的,即可以是加密区,也可以是非加密区。
要看你计算的部位,如果你计算加密区那就一般取s为加密区间距
如果你计算非加密区就用非加密区的间距。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-7-29 20:25:18 | 显示全部楼层


实际设计时候,如果加密区为100,非加密区为200,那么你在PKPM里面可以输入间距为100或200,计算出来的Asv,如果输入100,配非加密区钢筋要进行简单的换算,如果输入200,配加密区钢筋要进行简单的换算。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-7-29 20:25:18 | 显示全部楼层



wwhsosdfmry 发表于 2013-3-29 07:51
实际设计时候,如果加密区为100,非加密区为200,那么你在PKPM里面可以输入间距为100或200,计算出来的Asv, ...
明白了  谢谢wwhsosdfmry!



回复 支持 反对