求问,关于筒体加强部位约束边缘构件!

[复制链接]

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-7-29 20:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式


请问,关于《高层》9.2.2中2,“底部加强部位角部墙体约束边缘构件延墙支的长度宜取墙肢高度的1/4”,这里的墙肢高度的1/4是lc,还是约束边缘构件的阴影部分?




回复

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-7-29 20:26:06 | 显示全部楼层


9.2.2 抗震设计时,核心筒墙体设计尚应符合下列规定:
2 底部加强部位约束边缘构件沿墙肢的长度宜取墙肢截面高度的1/4,约束边缘构件范围内应主要采用箍筋
再对照7.2.15条




说明拉筋范围为0,所以最后的结论是:长度宜取墙肢截面高度的1/4为lc
且全部是阴影箍筋范围。(这句话说错了,LC和阴影部分是两码事情,多谢@尾儿 @淘江湖/jd @pyjj123 的指证,我在论坛发表的观点,好多都错了,不过知道错的一定会改正,我们都是在错识中成长!)




回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-7-29 20:26:06 | 显示全部楼层



admin 发表于 2013-6-19 14:05
9.2.2 抗震设计时,核心筒墙体设计尚应符合下列规定:
2 底部加强部位约束边缘构件沿墙肢的长度宜取墙肢 ...

底部加强部位约束边缘构件沿墙肢的长度宜取墙肢截面高度的1/4,约束边缘构件范围内应主要采用箍筋
我觉得这个和阴影无关,把红框里的拉筋或箍筋改为箍筋就完了



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-7-29 20:26:07 | 显示全部楼层


对的,一个意思



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-7-29 20:26:07 | 显示全部楼层


说的很明确 是lc,非阴影区,你要区分阴影区和非阴影区的区别



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-7-29 20:26:07 | 显示全部楼层


赞同楼上观点lc,主要采用箍筋是新规修改的.