关于基本风压我是这样理解的:
1.高度不超过60米的(不敏感),使用年限50年取50年重现期,使用年限100年取100年重现期。
2.超过60米的高层,使用年限50年,承载力计算,主体结构按1.1倍50年基本风压计算,围护结构用50年基本风压
3.超过60米的高层,使用年限100年,承载力计算,主体结构按1.1倍100年基本风压计算,围护结构用100年基本风压计算.

和兰的分歧是:兰老师认为敏感结构承载力计算时,围护结构也应取相应基本风压的1.1倍.这样不符合<荷载规范>围护结构可比主体结构重要性低的精神吧?
















回复

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-7-29 20:26:29 | 显示全部楼层


敏感结构承载力计算时,围护结构也应取相应基本风压这是正确的,你的理解是正确的。
但是张老师《2013专题聚焦》39页对这道题目体型系数求法:依据《荷规》8.3.3条3款,风荷载局部体型系数按8.3.1条的体型系数的1.25倍取值。今按表8.3.1条的项次31得到迎风面局部体型系数为0.8,于是应取0.8x1.25=1.0;再由8.3.5条得到内表面体型系数为-0.2。从而得到风荷载局部系数为1.2.
而施兰青《2013荷载,内力分析及桥梁结构》157页,2003年粗糙度改为C类,风荷载局部体型系数求法没有变,按照施老师求体系数是按照8.3.3条1款,应风面局部体系系数为1.0.
问题:这道题目局部体型系数到底等于多少?关于这道题目局部体型系数到底按照8.3.3条1款还是3款计算?是否要考虑内表面吸力?



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-7-29 20:26:29 | 显示全部楼层


局部体型系数取得确实比较乱,看了几个人的题都不一样,我认为是这样的:
1.<荷规>8.3.3条1款和3款对于封闭矩形平面房屋墙面应该是协调的,0.8*1.25=1.0,此时应按1款答;
2.计算围护结构要考虑内表面风吸力,与外表面方向一致
3.<荷规>8.3.4,非直接承受风荷载的围护构件(檩条 幕墙骨架等)考虑从属面积折减,13年兰老师题目中明确了是计算幕墙骨架考虑折减,而13年张的题里说的是幕墙,应该指幕墙板不考虑折减;
wwhsosdfmry你看呢?



鲜花鸡蛋


sundyli1977  在2014-7-17 17:01  砸了鸡蛋  并说:我不同意你的观点1,砸个鸡蛋反对一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-7-29 20:26:30 | 显示全部楼层


新荷载规范在围护结构这块的改动还是比较大的
估计这些老师们在出书的时候可能还没达成一致的观点
各抒己见吧
考试的时候应该是严格按照规范来考虑



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-7-29 20:26:30 | 显示全部楼层



小云 发表于 2013-5-29 09:10
局部体型系数取得确实比较乱,看了几个人的题都不一样,我认为是这样的:
1.8.3.3条1款和3款对于封闭矩形平面 ...
我和你的看法是一致的,此题应该按8.3.3条1款确定,考虑内表面吸力,不考虑面积折减。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-7-29 20:26:30 | 显示全部楼层



wwhsosdfmry 发表于 2013-5-29 17:53
我和你的看法是一致的,此题应该按8.3.3条1款确定,考虑内表面吸力,不考虑面积折减。
该题明确说了是“骨架围护“。应该要按照8.3.4考虑面积折减
8.3.4中的”非直接承受风荷载的维护构件”就是指“幕墙骨架”等。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-7-29 20:26:30 | 显示全部楼层



wwhsosdfmry 发表于 2013-5-29 17:53
我和你的看法是一致的,此题应该按8.3.3条1款确定,考虑内表面吸力,不考虑面积折减。

我现在用的13版实战,明确了是计算幕墙骨架,原题是否考虑折减,还真的不好说。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-7-29 20:26:31 | 显示全部楼层


对于设计年限为100年,高度超过60m的,计算围护结构时用50年重现期风压,且不用*1.1(兰总认为是要乘的,但是施老和张庆芳都认为不用乘),所以应该不用乘的~~~