《建筑结构荷载设计规范》和《高层混凝土结构设计规范》新规范对风荷载做了修订,而风荷载计算是每年必考,现将相关内容小结如下:
《高混规》 :4.2.2 基本风压应按照现行国家标准《建筑结构荷载设计规范》GB50009的规定采用。对风荷载比较敏感的高层建筑,承载力设计值按基本风压的1.1倍采用。
注:一般情况下,对于房屋高度大于60m的高层建筑,承载力设计时风荷载计算可按基本风压的1.1倍采用。
《荷规》 :8.1.2 基本风压应采用本规范规定的方法确定的50年重现期的风压,但不得小于0.3KN/m^2。对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压的取值应适当提高,并应符合有关结构设计规范的规定。
    以上内容是大家都比较熟悉的内容,但是对于建筑结构设计年限发生改变的情况,基本风压的取值就会有不同的理解,以下几个例子来说明一下:
      1.结构设计年限50年,建筑高度H<60m,基本风压取值。
      2.结构设计年限50年,建筑高度H>60m,基本风压取值。
      3.结构设计年限100年,建筑高度H<60m,基本风压取值。
      4.结构设计年限100年,建筑高度H>60m,基本风压取值。  
    之所以在这个地方有疑问是4.2.2条文说明中由以下叙述:“对风荷载比较敏感的高层建筑结构,风荷载计算时不再强调按100年重现期的风压值采用,而直接按基本风压值增大10%采用。”这样在结构设计年限为100年时,建筑高度H<60m时,会认为结构对风荷载不敏感,按照50年重现期基本风压取值。结构设计年限为100年时,建筑高度H>60m时,按照50年重现期基本风压×1.1取值。这样的话只能正好掉到坑里。
     《高混规》5.6.1-5.6.4条文说明中指出:结构设计使用年限为100年时,本公式(5.6.1)中参与组合的风荷载效应应按现行国家标准《荷规》规定的100年重现期的风压值计算,当高层建筑对风荷载比较敏感时,风荷载效应计算尚应符合本规程第4.2.2条的规定(即乘以1.1) 。
     以上取值为承载力极限状态,设计年限为100年的建筑(无论是否对风荷载敏感)正常使用极限状态(如位移计算),一般可采用100年重现期的风压值或根据具体情况研究确定[1]。
    对于维护结构风荷载计算《荷规》在8.1.2条文说明:“对于此类结构物(对风荷载比较敏感的高层建筑和高耸结构)中的围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年重现期的基本风压。”这句话可以理解为:
   (1)设计使用年限为50年的结构的围护结构风荷载计算取ω 0,50,100年的取ω 0,100,(不乘系数1.1)。
   (2)所有围护结构的风荷载都取50年重现期基本风压(不乘系数1.1)。
     设计使用年限为50年的结构的围护结构风荷载计算取ω 0,50(不乘系数1.1),已经是铁板钉钉的事情。关于设计使用年限为100年的结构其维护结构取值是取ω 0,50还是ω 0,100 ,施岚青的资料[2]中采用了ω 0,50。不过比较有意思的是真题5.6.26 设计年限100年,H=100m,计算100m处围护结构风荷载标准值采用了ω 0,100 ,在随后的5.6.27、5.6.28中设计年限100年,H>60m均取了ω 0,50。个人认为施老头在例5.6.26中手滑了。

[1] 高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析 朱炳寅 2013
[2] 注册结构工程师专业考试专题精讲 荷载、内力分析及桥梁结构 施岚青 2013
以上为复习小结如有错误疏漏之处敬请指正



鲜花鸡蛋


小云  在2013-5-28 19:27  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下


bluelover  在2013-5-28 13:41  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下


admin  在2013-5-24 14:06  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
回复

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-7-29 20:27:43 | 显示全部楼层


首先必须感谢楼主的帖子,内容很好,切入点也很不错。确实是一个值得讨论的问题。
主体结构 50年的就按照50年的风压取值,大于六十米乘以1.1、
主体结构 100年的按照100年的风压取值,大于六十米的乘以1.1、
围护结构 不管是50还是100 都取值50年的风压。并且不乘以1.1、



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-7-29 20:27:43 | 显示全部楼层


嗯,这个原来弄过个便签贴,还是比较不错的!赞一个!



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-7-29 20:27:43 | 显示全部楼层


好的总结,对这个问题一直有点犹豫。这下确认了 谢



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-7-29 20:27:44 | 显示全部楼层


同意这个观点,每个知识点都这么总结的话,考试就不怕了。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-7-29 20:27:44 | 显示全部楼层


贴上原来总结的一个便签,以供参考!



QQ图片20130603145825.jpg (98.4 KB, 下载次数: 5)









鲜花鸡蛋


wutingxiao  在2013-6-9 23:12  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下


兰题解 30天  在2013-6-6 12:40  送朵鲜花  并说:这个比较细致哦,砖头引出玉了,呵呵。受教


回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-7-29 20:27:44 | 显示全部楼层


太好了,感谢,我也是这样理解的,这下印证了,放心!



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-7-29 20:27:44 | 显示全部楼层


哈哈鱼79总结的一目了然,非常好!



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-7-29 20:27:44 | 显示全部楼层


注意一个问题,设计年限为100年时,基本组合勿忘rL(1.1)



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-7-29 20:27:45 | 显示全部楼层


不错的总结,赞一个!



回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 21:33 , Processed in 0.042468 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表