海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 729|回复: 3

《抗规》7.2.7砌体结构等效侧向刚度的理解

[复制链接]

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-7-29 20:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式


《抗规》7.2.3条说明砌体墙高宽比大于4时,等效侧向刚度可取0.0,可以理解为分配的地震剪力很微弱趋近于0。在计算砌体墙抗震受剪承载力时,即《抗规》7.2.7-1公式,A的面积是否考虑高宽比大于4的墙体面积?



回复

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-7-29 20:30:51 | 显示全部楼层


《抗规》7.2.3条说明砌体墙高宽比大于4时,等效侧向刚度可取0.0,可以理解为分配的地震剪力很微弱但不是趋近于0。
在计算砌体墙抗震受剪承载力时,即《抗规》7.2.7-1公式,A的面积不考虑高宽比大于4的墙体面积。因为高宽比大于4的墙可以忽略剪切变形,所以不计入。
看看下面的公式也许对你有帮助。






5[/url]
6[/url]
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-7-29 20:30:51 | 显示全部楼层



wwhsosdfmry 发表于 2013-4-8 07:33
《抗规》7.2.3条说明砌体墙高宽比大于4时,等效侧向刚度可取0.0,可以理解为分配的地震剪力很微弱但不是趋近 ...
我也觉得应该不计入高宽比大于4的墙的面积,但是兰定军的例题解答中计入了这部分墙体的面积产生的抗剪作用。假设层高3.0M的砖混,一段墙体中间开几个门窗洞口,按规范在墙体中设置了GZ,但是分成的小墙体长度存在有不大于750mm长的墙段,按理说这种墙体是没有什么抗剪作用的了?



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-7-29 20:30:51 | 显示全部楼层



jevous0218 发表于 2013-4-8 09:34
我也觉得应该不计入高宽比大于4的墙的面积,但是兰定军的例题解答中计入了这部分墙体的面积产生的抗剪作用 ...
这个不一样情况,如果一个墙有好几个洞,那么洞口不大情况,应把各个墙肢加在一起计算宽度,不能再单独考虑一肢来计算高宽比。



回复 支持 反对

使用道具 举报