@哈哈鱼79 @admin @飞鸟 @红牛 @wwhsosdfmry
砌体87页10.1.8条,配筋砌块砌体抗震墙的位移角限值是1/1000,而抗规里205页F.2.1条,底层是1/1200,其他是1/800.
是两者规定不一致?




回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-7-29 20:32:30 | 显示全部楼层


这两个地方确是不协调,砌规和抗规不协调的地方也很多,只能标记一下了,如果考到会指明用那一本规范求解的



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-7-29 20:32:31 | 显示全部楼层


我从好几本资料书上都看到提了这个问题,确实是存在了不一致的地方,也是大家都质疑的问题。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-7-29 20:32:31 | 显示全部楼层


抗规和砌体规范在抗震方面的不协调不是一星半点
建议自己把两个规范这部分做个对比表格