《砌规》5.2.5考不考虑刚性垫块的面积的调整?
张庆芳2004年36题中是不考虑的

我记得有这么一个说法,不考虑刚性垫块下的面积调整,主要是垫块下面的墙一般较大,大于o.3平方,而小于这个还是要考虑的?





回复

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-7-29 20:32:43 | 显示全部楼层


不考虑。因为刚性垫块下的墙体是局部受压,并非全部的受压截面面积,因此,不需要考虑小截面导致的强度折减。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-7-29 20:32:44 | 显示全部楼层


不考虑,参照5.2.1条说明,小于0.3m2时不考虑调整系数!!



鲜花鸡蛋


admin  在2013-4-24 11:57  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-7-29 20:32:44 | 显示全部楼层



苦逼的结构人 发表于 2013-4-24 11:50
不考虑,参照5.2.1条说明,小于0.3m2时不考虑调整系数!!




我汗,这么大字,我没有看见,我老想着老规范的某一个地方了




回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-7-29 20:32:44 | 显示全部楼层




砌体强度调整问题在复习是一直是大家比较郁闷的问题,一想到这个事情就想大骂那些边规范的,...(省去无数个字,罄竹难书)
将我以前搜集的一些资料内容归结一下,共同进步。
基本上是01版的资料,鉴于新版在这个地方基本不变吧,所以有很好的参考价值。
《砌体结构疑难释义》施楚贤,(根据<砌体结构设计规范>GB5003-2001编写)



   
现在的疑问是在5.2节 局部受压
5.2.1条中f-砌体的抗压强度设计值,局部受压面积小于0.3m^2,可不考虑强度调整系数 γa的影响。
5.2.4条中f-砌体的抗压强度设计值,并未出现“局部受压面积小于0.3m^2,可不考虑强度调整系数 γa的影响。”在复习资料中有的调整有的不调,在公式5.2.4-1中,有的在计算左边项目是调整,右边项目不调整,
以下内容节选自《建筑结构设计常见及疑难问题解析》 徐建 中国建筑工业出版社 2007.6
基本上解决了砌体强度调整的问题,而且徐建是01规范和11规范的主要起草人,他的解释应该算比较权威的。











鲜花鸡蛋


admin  在2013-5-2 08:00  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下


wwhsosdfmry  在2013-4-24 13:55  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下




回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-7-29 20:32:44 | 显示全部楼层


看不到,楼上发的图片,权限不够吗



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-7-29 20:32:45 | 显示全部楼层



小云 发表于 2013-4-24 13:29
看不到,楼上发的图片,权限不够吗
呵呵,懒了一下,直接从空间复制黏贴的,没想到不行,重新编辑了一下



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-7-29 20:32:45 | 显示全部楼层


还有个疑问,如上面说的,计算有效支撑长度a0时考虑强度调整.个人觉得此时应该不用考虑局部受压面积<0.3时的折减,因为此时局部受压面积还不确定,但如果支撑局部受压构件的砌体面积小于规定值时应考虑.不知理解的对不对,大家继续



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-7-29 20:32:45 | 显示全部楼层



小云 发表于 2013-4-24 13:55
还有个疑问,如上面说的,计算有效支撑长度a0时考虑强度调整.个人觉得此时应该不用考虑局部受压面积
计算有效支撑长度a0时考虑砌体强度调整,应该考虑砌体面积<0.3时的折减,不是局部受压面积<0.3时的折减;局部受压面积计算出来后才确定局部抗压提高系数。所以局部受压面积与f的调整关系不大,与局部抗压提高系数关系很大。下面两各例子你看看:



111.JPG (117.55 KB, 下载次数: 1)









222.JPG (70.26 KB, 下载次数: 1)









333.JPG (84.37 KB, 下载次数: 0)









444.JPG (64.98 KB, 下载次数: 1)









555.JPG (55.11 KB, 下载次数: 1)









鲜花鸡蛋


教学工作  在2013-4-24 15:44  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下






5[/url]
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-7-29 20:32:45 | 显示全部楼层




为什么小于0.3平方米不考虑折减呢?
施岚青老师是这样解释的:
在均匀受压情况下,因为做局部承压研究者说他们做试验的试件就小于0.3,所以小于0.3就不需要考虑折减,安全度是有的;其他的水泥砂浆小于M5,施工中的房屋都需要要对f考虑折减少。
后面的墙体局部承压和有垫块,有垫梁下的砌体都需要对f进行<0.3平方米的折减,因为都是非均匀受压。
所以局部受压对于小0.3平方米的砌体只有5.2.1条里不折减,范围很小。
大家怎么认为呢?



回复 支持 反对

使用道具 举报