上题








问题1.题中A、B项是否为《钢规》7.2.5-2中所指搭接,在计算时是否应考虑搭接因素对承载力进一步折减?(并不影响答案选项,只是想研究一下答案的是否严谨)






回复

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-7-29 20:37:22 | 显示全部楼层


搭接是要折减,规范条文比较明确的:







回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-7-29 20:37:22 | 显示全部楼层


这题目说的是摩擦性连接,所以就不要考虑螺栓增加的问题了。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-7-29 20:37:22 | 显示全部楼层



hzq320 发表于 2013-7-12 23:15
这题目说的是摩擦性连接,所以就不要考虑螺栓增加的问题了。
没注意到“摩擦型连接的高强螺栓除外”,谢谢!