海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 516|回复: 7

《抗规》6.2.3“上下端不利该怎么理解”

[复制链接]

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-7-29 20:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式


抗规6.2.3中这个上下端不利该怎么理解呢?













回复

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-7-29 20:39:58 | 显示全部楼层


框架柱底端弯矩乘以增大系数后,和底层柱上端弯矩比较,取最大值。
就是怕你这个面积用插筋来补够
柱下端够了
上端不加了
就是要告诉你钢筋拉通
施工的时候先浇筑基础
但是基础会留出一截钢筋来 和上部柱子钢筋搭接



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-7-29 20:39:58 | 显示全部楼层


底层柱上端的纵向钢筋由节点处的强柱弱梁计算得弯矩设计值;下端便是嵌固端,直接由柱端弯矩设计值乘以相应系数计算。取大者对底层柱纵筋的设计。不知道对不对



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-7-29 20:39:58 | 显示全部楼层



admin 发表于 2013-3-27 16:10
框架柱底端弯矩乘以增大系数后,和底层柱上端弯矩比较,取最大值。
就是怕你这个面积用插筋来补够
柱下端 ...
还是没理解?
因为柱底端弯矩增大的目的不就是多配筋么,以满足“强柱根”,强柱根必然会塑性铰上移啊?



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-7-29 20:39:59 | 显示全部楼层


柱上下端不利就是取上下段的大值了。一般柱子下端比较大,所以按照下端配置钢筋,特殊情况上端大,那就按照上端配钢筋。主要就是强柱根的作用,因为和基础相连的地方比较重要,所以加强,要加强就的取不利。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-7-29 20:39:59 | 显示全部楼层


首先谢谢各位!
我有点理解了,但没理解透!呵呵!
如果这个疑惑解决了,我想我应该理解了,就是这个塑性铰应该出现在什么位置?



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-7-29 20:39:59 | 显示全部楼层



红牛 发表于 2013-3-28 15:47
首先谢谢各位!
我有点理解了,但没理解透!呵呵!
如果这个疑惑解决了,我想我应该理解了,就是这个塑性 ...
框架结构:梁柱节点,肯定要出现在梁端,柱子主根肯定不能出现塑性铰,强柱弱梁。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-7-29 20:39:59 | 显示全部楼层



wwhsosdfmry 发表于 2013-3-28 15:52
框架结构:梁柱节点,肯定要出现在梁端,柱子主根肯定不能出现塑性铰,强柱弱梁。
哈哈 这把我可明白了!
正如你和admin所说,柱根强了,塑性铰还有可能出现在底层柱上部,那就把上部也加强(拉通),然后让铰出现在梁。ok!
再次感谢各位!



回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 07:58 , Processed in 0.027221 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表