雨棚板的配筋计算要不要考虑抗震?

[复制链接]

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-7-29 20:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


请教一个问题,比如一个框架结的2层外挑雨棚板的配筋计算(《混规》6.2.10-1式)时。如果题目告诉了是6度区,这个时候要考虑rRE么?




回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-7-29 20:57:00 | 显示全部楼层


<抗震规范>中讲的是“可以”不考虑抗震计算,那么意思就是6度区不考虑地震组合,不考虑地震组合就不用考虑地震调整系数,只考虑非地震的基本组合就好了。
但是,7、8、9度区要考虑地震组合吧。



鲜花鸡蛋


admin  在2013-6-29 22:22  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下