这道题中从何处可以知道基础内的保护层厚度>3d的?如果是因为基础的面积比柱面积大得多而推出的话,那这个保护层厚度应该也要>5d的,这样的话,根据《砼规》8.3.2第5条,计算锚固长度la的修正系数就应该是0.7,而不是0.8了!



QQ图片20130711160138.jpg (138.45 KB, 下载次数: 0)











回复

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-7-29 20:57:19 | 显示全部楼层


这个是根据混凝土规范2002解答的,大于3d,修正系数0.8,0.7的修正是新规范加上的。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-7-29 20:57:19 | 显示全部楼层



huafeng 发表于 2013-7-11 17:30
这个是根据混凝土规范2002解答的,大于3d,修正系数0.8,0.7的修正是新规范加上的。
多谢多谢!!!