《荷载规范》风荷载调整系数问题

[复制链接]

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-7-29 20:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式


《规范》中,风荷载调整系数怎么取值?在应试指南书上的习题1.1.9中计算荷载组合时,为什么没有考虑风荷载调整系数...请指导!谢谢咯.....




回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-7-29 20:57:24 | 显示全部楼层




admin 发表于 2013-7-2 13:23
上个图吧
这个题目为:某单排厂房排架,设计使用年限100年,中级桥式吊车,A柱柱底在几种荷载作用下的弯矩标准值为:横载MGK=23KN.m 风荷载M1K=107KN.m  屋面活荷载M2K=2KN.m 吊车竖向荷载M3K=13KN.m  吊车水平荷载M4K=36KN.m  求A柱柱底基本组合弯矩设计值。

由永久荷载控制时:
M=[1.35*23 1.4*0.7*(1.1*2 13 36) 1.4*0.6*107]=171.11

由可变荷载控制时:
风荷载作为第一可变荷载
M=[1.2*23 1.4*107 1.4*0.7*(1.1*2 13 36)]=227.58



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-7-29 20:57:24 | 显示全部楼层


你是说风载要100年要*1.1吧



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-7-29 20:57:24 | 显示全部楼层



admin 发表于 2013-7-6 22:23
你是说风载要100年要*1.1吧
是里面计算的时候,风荷载的值没有乘以调整系数.....



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-7-29 20:57:24 | 显示全部楼层



noblelove 发表于 2013-7-7 07:50
是里面计算的时候,风荷载的值没有乘以调整系数.....
WK题目中给出的应当是调整后的,调整后再参与组合,1.1的修正,修正是的基本风压,而不是标准风压。给出了标准风压,说明提高过了



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-7-29 20:57:24 | 显示全部楼层


同意, 给出的弯矩是调整以后的值,调整的是风压值,而不是计算结果再调整。