[混规]弯剪扭状态下梁底钢筋面积如何计算计算?

[复制链接]

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-7-29 20:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式




在计算出受弯钢筋As、受扭纵筋Astl、受扭箍筋Ast1、受剪箍筋Asv/s的情况下,梁底纵筋的面积计算问题,现在有两种解答分别为兰定筠和施岚青
先看施岚青以下示例选自《注册结构工程师专业考试专题精讲——混凝土》p288(没有2013版,不知道13版是不是这样)








施岚青认为底部纵筋A=As(受弯纵筋) Astl中分配到梁底的部分。其中Astl采用计算所得数值,

以下示例选自兰定筠《一、二级注册结构工程师专业考试应试技巧与题解》例3.6.3 p252












兰定筠 认为底部纵筋A=As(受弯纵筋) 受扭钢筋分配到梁底的部分。

解题思路对比:
施岚青 认为底部纵筋A=As(受弯纵筋) Astl中分配到梁底的部分。其中Astl采用计算所得数值,特别是当计算值Astl小于构造要求时,梁底钢筋仍采用计算值。
兰定筠 认为底部纵筋A=As(受弯纵筋) 受扭钢筋分配到梁底的部分。当计算值Astl小于构造要求时,梁底钢筋按构造设置钢筋实配值。
这两种解法看起来都比较有道理,没有找到更有力的证据支持两者之中的任何一方,故向大家请教。









5[/url]
回复

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-7-29 20:57:30 | 显示全部楼层


是满足抗扭最小配筋率之后在分配抗扭钢筋到梁底



鲜花鸡蛋


兰题解 30天  在2013-5-31 11:59  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-7-29 20:57:30 | 显示全部楼层


请看规范9.2.5条,最后那句话,混凝土规范117页



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-7-29 20:57:30 | 显示全部楼层



xzcheng2000 发表于 2013-5-30 21:57
是满足抗扭最小配筋率之后在分配抗扭钢筋到梁底
今天翻了一下《混凝土结构设计规范理解与应用》02版p202算例和《05GSG109-3工程设计常见问题分析及图示(混凝土结构)》p42算例,证明确实是这样,兰定筠的解法有误。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-7-29 20:57:30 | 显示全部楼层


看的很仔细啊,向楼主学习了,thanks a lot。。。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-7-29 20:57:31 | 显示全部楼层


我觉得规范意思:认为底部纵筋A=As(受弯纵筋) Astl中分配到梁底的部分。其中Astl采用计算所得数值与构造值比较取大值,特别是当计算值Astl小于构造要求时,梁底钢筋要采用构造值。
混规




条文说明








回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-7-29 20:57:31 | 显示全部楼层


你上面举的施岚青的那个例子,扭纵筋计算值也大于构造值呀!不能说明施岚青认为底部纵筋A=As(受弯纵筋) Astl中分配到梁底的部分。其中Astl采用计算所得数值并不能说明此计算值小于构造值而取计算值。
一般情况计算值都会大于构造值的。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-7-29 20:57:31 | 显示全部楼层



wwhsosdfmry 发表于 2013-6-18 07:41
你上面举的施岚青的那个例子,扭纵筋计算值也大于构造值呀!不能说明施岚青认为底部纵筋A=As(受弯纵筋) A ...
原帖没有说清楚,满足构造主要是说由于《混规》9.2.1条钢筋直径不应小于10mm。当计算所需抗扭筋较小时,根据9.2.1采用Φ10,(甚至会更大)
在抗扭钢筋计算值较小,9.2.1为主要限制条件时,两个人的观点主要以下不同
施岚青会在顶面和腰筋采用Φ10。而在底部钢筋采用受弯钢筋 分配到底部的抗扭钢筋计算值(该计算值应满足抗扭钢筋配筋率)。
兰定筠会在顶面、腰筋、下部均采用采用Φ10,且在底部钢筋采用受弯钢筋 2×Φ10(2×Φ10>分配到底部的抗扭钢筋计算值)



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-7-29 20:57:31 | 显示全部楼层



兰题解 30天 发表于 2013-6-18 08:25
原帖没有说清楚,满足构造主要是说由于《混规》9.2.1条钢筋直径不应小于10mm。当计算所需抗扭筋较小时,根 ...
我个人认为:底部钢筋采用受弯钢筋 分配到底部的抗扭钢筋计算值来配纵筋,总配筋量够就行,没有必要非要加2根10,因为纵筋一般均匀配置,没有必要为了抗扭把两边两各纵增大,也没有必要必须和顶面一样的钢筋来加入计算。因为这是我们人为假定分开计算,实际抗扭和抗弯钢筋作用还是和计算不一样的。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-7-29 20:57:32 | 显示全部楼层


大家的讨论有点乱,能给总结个标准的答案吗?