海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1081|回复: 6

《混规》中8.3.3条疑问

[复制链接]

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-7-29 20:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式


《混规》中8.3.3条中“包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)”包括不包括弯钩后的那一段的长度,好像是12d。



112.jpg (72.16 KB, 下载次数: 0)











回复

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-7-29 20:57:57 | 显示全部楼层


我个人理解应该不含12d在里面,规范说的不是很明确,有图就好了



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-7-29 20:57:57 | 显示全部楼层


你可以看下条文说明,其中有句“但锚头前必须有一定的直段锚固长度”,所以我认为不含12d



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-7-29 20:57:57 | 显示全部楼层




参考8.3.3的条文说明,个人理解,锚固长度(投影长度)不应该包括弯钩后的长度



1.jpg (149.81 KB, 下载次数: 0)









2.jpg (56.67 KB, 下载次数: 0)











回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-7-29 20:57:58 | 显示全部楼层



zhaiyuanbo 发表于 2013-7-18 21:07
参考8.3.3的条文说明,个人理解,锚固长度(投影长度)不应该包括弯钩后的长度
同意你们的看法。
参照11G101图集86页,充分利用钢筋的抗拉强度(固接)不但要直段满足0.6lab,而且下弯要满足15d.
我们现在受力大次梁边跨都点铰接,这样才能满足锚固长度。因为不点铰,就要满足0.6lab,如果点铰就只需要0.35lab.



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-7-29 20:57:58 | 显示全部楼层



wwhsosdfmry 发表于 2013-7-18 22:36
同意你们的看法。
参照11G101图集86页,充分利用钢筋的抗拉强度(固接)不但要直段满足0.6lab,而且下弯要 ...
怎么发现图集上弯钩要求15d,<混规>上要求弯钩12d。怎么回事?



1.jpg (10.14 KB, 下载次数: 0)









2.jpg (8.22 KB, 下载次数: 0)











回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-7-29 20:57:58 | 显示全部楼层



zhaiyuanbo 发表于 2013-7-19 09:22
怎么发现图集上弯钩要求15d,上要求弯钩12d。怎么回事?
12d算的是直锚长度
15d算的是直锚长度加弯钩的投影
不知道是不是?



回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 01:51 , Processed in 0.025970 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表