2010年真题下午32核心筒剪力墙角部约束边缘构件

[复制链接]

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-7-29 20:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式




关于核心筒剪力墙角部约束边缘构件的设置,L1=4200/4-400=650是因为旧高规规定0.25hw范围内应全部采用箍筋的缘故吗?如果是这样,新高规改为0.25hw范围内主要为箍筋,那就是可以箍筋或者拉筋了,那么按照新高规的话,可以选择C选项了,b=400,L1=400,L2=250,是这样吗?求解。




回复

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
 楼主| 发表于 2014-7-29 20:58:11 | 显示全部楼层


题目本意L1=Lc,如果你以为按7.2.15图中,要分箍筋和箍筋、拉筋两者的分别,那你的250是如何求出来的呢?当然按新规,这个题干最好要改动一下比较好



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-7-29 20:58:11 | 显示全部楼层


新规7.2.15,b=400,阴影部分长度b L1=max(b 400,b 300)=800,所以L1=400,剩下的L2=4200/4-800=250,我理解的这样计算



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-7-29 20:58:12 | 显示全部楼层



晴子 发表于 2013-7-22 13:19
新规7.2.15,b=400,阴影部分长度b L1=max(b 400,b 300)=800,所以L1=400,剩下的L2=4200/4-800=250,我 ...
认真看清题目,问的是什么,标准解答应该是无误的



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-7-29 20:58:12 | 显示全部楼层



xinlinzi 发表于 2013-7-22 15:09
认真看清题目,问的是什么,标准解答应该是无误的
能说的详细点吗?还是没看出来,解答是按旧高规的,按新高规还是原来的答案吗?



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-7-29 20:58:12 | 显示全部楼层


采用新规范标准答案为D,没有错!



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
 楼主| 发表于 2014-7-29 20:58:12 | 显示全部楼层



阴影部分长度b L1这个依据何在?