renxiang0036 发表于 2013-7-26 15:45
呵呵,你说的不对哦,λ后=1.15*0.034(抗规表5.2.5查得),你说的241.22兰总已经勘误了。
那你能不能把堪误给我发一份,我只看到
____
关于2013实战训练的疑问及兰老师的回复
首先感谢读者“雪原” 751332331@qq.com针对《2013年结构专业考试实战训练》提出的疑问,并得到“雪原”的同意,现将回复公布给大家。
第一套:
2、14题剪力计算,V=(Mbl Mbr)/Ln Vg’中的(Mbl Mbr)/Ln是计算柱边梁端的弯矩,在计算非加密区处剪力时是否应将梁端处的剪力按比例折算?也就是梁端弯矩在非加密区处产生的剪力要比在梁端处的剪力小?
回复:按塑性铰原理进行解答。原解答正确。
3、77题解答评析中说《JTGD62-2004》4.2.3条有h≥bi/0.3时翼缘有效宽度应采用实际宽度,可4.2.3条我怎么找不到有这规定?
回复:见规范的P78,正数第1行。
第三套:
1、10题解答,是否应是L1=450-40=410>0.4LabE,L2=420,L1 L2=830?因为《砼规》9.3.4条3)指出梁的上部纵筋应伸至柱外侧纵向筋内边并向节点内弯折?
回复:指正正确。
2、26题,竖向轴心压力N=4000KN,是否应由柱底板承受,不应由角焊缝承受?
回复:钢结构根据不同的力学简化模型,其解答过程可能不同。
考试命题一般按“惯例” 力学简化模型解答。
3、59题,《荷规》8.1.2条文说明,围护结构的基本风压对高度敏感的高层,可还按50年为基本风压,可不提高,老师解答提高的原因是因为承载能力设计,可围护结构计算风压如何认定为是承载力计算?还有不是承载力计算的?如这样,围护结构的风荷载对高度敏感的高层,其基本风压也要提高了,就不存在不提高的因数了,那条文说明还有啥意义了?很是疑惑。
回复:高层建筑的围护结构按50年重新期取w0:
(1)当按承载能力设计时,还应考虑增大系数1.1;
(2)当按位移设计时,不考虑增大系数1.1
~~~~~