海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 925|回复: 5

抗规3.1.2条怎么解释?

[复制链接]

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-7-29 20:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式


6度区,乙丙丁类建筑可不进行地震作用是什么意思?以前没注意这一条。难不成做6度区的工程时,需要把PKPM中的参数:地震作用计算信息这一项,改为不计算地震作用?以前做过6度区的工程,都是按考虑地震作用的,那是以前都做错了,还是我理解错误?请高手指点。




回复

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-7-29 20:59:34 | 显示全部楼层


根据抗规3.1.2条及条文说明,一般6度区可以不进行地震作用计算,但应采取相应的抗震措施,对于规范有具体规定的还应进行地震作用计算,例如抗规7.2.1条 多层砌体房屋、底框应进行地震作用计算,计算方法是底部剪力法。由抗规5.1.6条及高规4.3.1条6度时不规则建筑、高层建筑应进行地震作用计算。具体工作中一般我们都计算,如果甲方明确不计算,在满足规范的前提下,你可以不计算。以上是个人理解,大家相互讨论。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-7-29 20:59:34 | 显示全部楼层


不计算地震。满足荷载要求及规范构造措施即可。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-7-29 20:59:34 | 显示全部楼层


6度区,乙丙丁类建筑可不进行地震作用是什么意思?详见抗规5.1.6条及条文说明;
做6度区的工程时按5.1.6条不需要抗震验算的,需要把PKPM中的参数:地震作用计算信息这一项,改为不计算地震作用.
以前做过6度区的工程,都是按考虑地震作用的,并不代表你错,规范应允许不进行,也可进行抗震验算根据业主要求来.



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-7-29 20:59:35 | 显示全部楼层


这条也可参考朱炳寅抗规应用与分析 -3.1.2条  1,注意4.2.1,4.3.1,4.3.2,5.1.6条. 2,可不进行抗震验算但要采取相应抗震措施和构造措施.



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-7-29 20:59:35 | 显示全部楼层


学习了 谢谢



回复 支持 反对

使用道具 举报