关于架立筋和通长筋的理解查阅了一下,但是还是不太确定,现表述一下,如有不对还请大家指教。
一、搭接问题
1、架立筋以构造来定,所以架立筋搭接安图集150mm即可。
2、通长筋是以受力来定,所以搭接长度为Lle。
二、抗震问题。
1、架立筋没有区分抗震和非抗震,也就是都要遵守。
2、通长筋提出的前提是以抗震为前提,非抗震情况下,即使是框架梁,也没必要遵守,也就是和次梁是一样的要求。
三、梁上部和下部钢筋(针对抗震情况)
1、对于一般的梁,上部钢筋会出现架立筋和通长筋,而下部钢筋考虑受力和锚固,一般都是通长筋(地基梁除外)。
2、上部钢筋:对于双肢箍,或者考虑受压钢筋的情况,都是只存在通长钢筋,不存在架立筋。
四、次梁
单纯从构造上考虑,次梁的架立筋可以按照混规9.2.6,当l≤4m,d≥8mm即可;当  4≤ l≤6m,d≥10mm即可 ;当l≥6m时,d≥12mm即可。
@各版主



鲜花鸡蛋


小强  在2014-1-9 21:38  送朵鲜花  并说:好帖,总结的太到位,关注了,回头对照规范仔细学习一下
回复

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-7-29 20:59:47 | 显示全部楼层




一般的说,架立筋是梁中用来架立箍筋的,差不多出现在三肢箍以上的梁,就是两边的筋是通过了,中部筋只有附加筋(也就是我们说的挑筋),如果没有架立筋的话,中部的那肢箍筋没法绑了,所以出现了架立筋
也就是说,我理解的架立筋就是为施工需要,构造作用的,不妥之处请批评指正。







回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-7-29 20:59:47 | 显示全部楼层



小强 发表于 2014-1-9 21:12
一般的说,架立筋是梁中用来架立箍筋的,差不多出现在三肢箍以上的梁,就是两边的筋是通过了,中部筋只有附 ...
这个内容见到过。但是感觉思路不是特别清晰,所以按自己的理解给写了一下。另外听了另外一个高手的讲解。感觉瞬间明白了。回头找到贴出来。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-7-29 20:59:47 | 显示全部楼层



zyz1986x 发表于 2014-1-10 01:24
这个内容见到过。但是感觉思路不是特别清晰,所以按自己的理解给写了一下。另外听了另外一个高手的讲解。 ...
期待中,等帖!



回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-11 09:55 , Processed in 0.029296 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表