按箱梁施工时地基实际承受压力12.2Kp(计算过程见支架预压荷载计算)为标准荷载(相应标准加水量7.9m3):加载采用分级加载,每级间隔1小时,第一次加载标准荷载的10%(0.79m3),测出地基的下沉量Δ1,第二次加载至标准荷载的100%(7.9m3),测出此时地基的下沉值Δ2,第三次加载至标准荷载的140%(11.06m3),持荷24小时,测出地基的下沉值Δ3,在木板周围泼水湿润地基1小时,模拟强降雨过程对地基的影响,测出地基的下沉值Δ4。然后逐级卸载至100%和10%、0%,分别测出此时地基的下沉值Δ2’、 Δ1’、 Δ0’,则Δ0-Δ0’为地基的非弹性变形量,Δ0’-Δ4为地基的弹性变形量,据此推算地基的承载力及变形值是否满足施工要求。
操作中应注意加载与卸载过程中要均衡,保证地基受力均匀,测量数据要求准确,精确至1mm。
支架搭设时立杆横向间距为80cm,纵向间距80cm,腹板处横向立杆加密为40cm,剪刀撑每4m设一道,水平杆每1.5m一道。扣件对接要错开,连接牢固,保证支架刚度。
由于本桥横跨于孝天公路之上,为保证孝天公路的畅通,孝天公路上主梁的模板支架采用双孔龙门支架跨孝天公路,过车门洞纵桥向宽度为3.5m,净高5m。为防止过往车辆碰撞支架而发生安全和质量事故,在模板安装好后设专人指挥过往车辆,并在支架上设置醒目标志。支架下车道设置减速和警示装置。
支架预压
经计算箱梁标准截面积为6.1m2,则箱梁下每米长支架承受的砼荷载为6.1×2.5=15.25t。本桥每跨为30m,则每跨承受的箱梁砼荷载为457.5t、钢筋荷载为46.4t、施工人员、机具荷载:3t、模板及支撑系统自重为:16t 总荷载为:522.9t。预压的重量按1.4的安全系数计算,每跨预压重量为732.06t。预压荷载采用纤维袋装砂,吊车起吊就位来实现。预压时应按实际施工时的压力的分布来预压,荷载主要集中在底、腹板位置,翼板位置适当减少。
加卸载顺序及时间:加载时,按照预压荷载的20%、40%、60%、80%、100%分级进行,跟踪观测时间暂定为24h,若沉降量大时,则适当延长预压时间。卸载按预压荷载的80%、60%、40%、20%进行。
预压前在支架顶、底分别设置沉降观测点和变形观测点,根据加载情况实施全天候跟踪观测,同时记录下相关数据,发现异常情况(如沉降量较大、支架形变过大)时,应立即停止加载,及时通知相关技术人员,调查其原因并采取相应的措施。
底模、侧模安装与定位。
根据以往的施工经验,箱梁底模、侧模采用木模具有不生锈、自重小、混凝土光泽度好、拆装方便等优点,故本桥主梁底模、侧模均采用大面积双面抛光胶合板,模板厚20mm。模板下用8×10木方30cm间距作加劲横肋,8×10木方和10#槽钢80cm间距作纵肋,下面为满堂钢管支架。支座应按设计位置安装准确,在支座安装处底模开洞。
钢筋和预埋件安装。
箱梁钢筋按照图纸和规范要求进行钢筋的绑扎与焊接。钢筋接头按规范要求错开。箱梁施工中应注意预埋件的预埋。
钢筋应严格按设计尺寸下料,钢筋安装时进行除锈除污处理。钢筋安装时在模板上架立临时操作过道,谨防施工时因操作人员踩碰而产生的钢筋下陷等现象。
预应力波纹管安装
波纹管按8m一节加工,连接用大一号波纹管连接,接头用胶带密封防止漏浆。应严格按照设计坐标安装定位波纹管,定位间距按照规范要求布置。定位钢筋采用Ф8圆钢。波纹管定位后,对波纹管进行全面检查。
内模安装
为方便模板拆除和安装,减轻模板重量,内模采用胶合板。内模施工现场制作,由吊车将其就位,安装时保证内模位置准确无误。内模须预留底板砼下料槽。为防止内模上浮,内模采用钢筋拉杆固定于模下支架上,并派模板工专人负责跟踪,一旦发现轻微上浮马上采取措施进行调整。
内模拆除考虑空间限制,分节段依次从前到后,从上到下拆除。拆除后的模板从施工孔取出。
关键词: 公路施工混凝土
|
|