1.0.1 为在工程建设中加强对组合钢模板的技术管理,提高组合钢模板产品的制作和使用质量,提高模板的周转使用效果,提高综合经济效益,特制订本技术规范。
1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑及一般构筑物的现浇混凝土工程和预制混凝土构件所用的组合钢模板的设计、制作、施工和技术管理。
1.0.3 本规定所指的组合钢模板,系按模数制设计,钢模板经专用设备压轧成型,具有完整的配套使用的通用配件,能组合拼装成不同尺寸的板面和整体模架,利于现场机械化施工的组合钢模板。
1.0.4 组合钢模板的模数应于现行国家标准《建筑模数协调统一标准》GBJ2、《住宅建筑模数协调标准》GBJ100和《厂房建筑模数协调标准》GBJ6相一致。
1.0.5 凡本规范未明确规定的问题,均应符合国家现行的有关标准、规范的规定。
5 模板工程的施工及验收
5.1 施工准备
5.1.1 组合钢模板安装前应向施工班组进行技术交底。有关施工及操作人员应熟悉施工图及模板工程的施工设计。
5.1.2 施工现场应有可靠的能满足模板安装和检查需用的测量控制点。
5.1.3 现场使用的模板及配件应按规格的数量逐项清点和检查,未经修复的部件不得使用。
5.1.4 采用预组装模板施工时,模板的预组装应在组装平台或经平整处理过的场地上进行。组装完毕后应予编号,并应按表5.1.4的组装质量标准逐块检验后进行试吊,试吊完毕后应进行复查,并再检查配件的数量、位置和紧固情况。
表5.1.4 钢模板施工组装质量标准
项目 允许偏差
两块模板之间拼接缝隙
相邻模板面的高低差
组装模板板面平面度
组装模板板面的长宽尺寸
组装模板两对角线长度差值 ≤2.0
≤2.0
≤2.0(用2m长平台检查)
≤长度和宽度的1/1000,最大±4.0
≤对角线长度的1/1000,最大≤7.0
5.1.5 经检查合格的组装模板,应按照安装程序进行堆放和装车。平行叠放时应稳当妥帖,避免碰撞,每层之间应加垫木,模板与垫木均应上下对齐,底层模板应垫离地面不小于10cm。立放时,必须采取措施,防止倾倒并保证稳定,平装运输时,应整堆捆紧,防止摇晃摩擦。
5.1.6 钢模板安装前,应涂刷脱模剂,严禁在模板上涂刷废机油。
5.1.7 模板安装时,应做好下列准备工作:
1 梁和楼板模板的支柱支设在土壤地面时,应将地面事先整平夯实,根据土质情况考虑排水或防水措施,并准备柱底垫板;
2 竖向模板的安装底面应平整坚实,清理干净,并采取可靠的定位措施。
3 竖向模板应按施工设计要求预埋支乘锚固件。