海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1127|回复: 3

地梁箍筋要加密吗?

[复制链接]
wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-8-4 20:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式


有三种看法:
一种:地梁不考虑抗震不需要加密,加密区是针对抗震的,只要抗剪计算够就行。
二种:地梁也要和框梁一样设置加密区。
三种:如果地梁离地面很近(0.5m以内),建模型按照一层梁建的,就按照框梁一样设置加密区,如果埋置较深或桩承台拉梁和独立基础底或顶平的拉梁都不设置加密区。
大家平时设计都是怎么做的,讨论讨论。




回复

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-8-4 20:07:14 | 显示全部楼层


我认为:1、当地梁底标高同基础底标高,地梁按照简支梁计算,地梁箍筋不需要加密。
            2、当地梁设在上面,就是在室内地面-0.100左右,地梁按照框架梁配筋,箍筋需要加密。
欢迎大家拍砖指正



已有 1 人评分金币 收起 理由
wwhsosdfmry   30

总评分: 金币   30   查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-8-4 20:07:14 | 显示全部楼层



zhaiyuanbo 发表于 2013-7-19 09:34
我认为:1、当地梁底标高同基础底标高,地梁按照简支梁计算,地梁箍筋不需要加密。
            2、当地梁 ...
就第一点简支梁也不一定,如果需平衡一定的不均匀沉降,最好再配置一点全截面受拉钢筋。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-8-4 20:07:15 | 显示全部楼层


沙发说的很有道理。

学习了。。。。。。。。。



回复 支持 反对

使用道具 举报