海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1000|回复: 1

关于地梁设计是否要考虑抗震?大家平时怎么计算地梁?

[复制链接]

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-8-4 20:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式


关于一般框架结构独立基础的地梁是否考虑地震大家讨论讨论?
1,如果地梁建模时建入模型,地梁顶标高在-0.050时,是不是要考虑地梁地震作用,地梁是否和框架梁一样配置箍筋。
2,如果地梁建模时建入模型,地梁埋入很深(大于1.5m)是否按照拉弯构件计算,且不考虑地震作用呢?
3,上部结构建模时是否将地梁建入模型,如果不建入,底层高度取基础顶面以上时,底层高度过高容易形成薄弱层,大家怎么解决?如果建模建入地梁层,那么地梁层下高度一般怎么样取,按照实际取,还是取500~1000作用,如果取的大和小对地梁配筋影响很大?




回复

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
 楼主| 发表于 2014-8-4 20:07:19 | 显示全部楼层


1.要考虑地梁地震作用,地梁和框架梁一样配置箍筋。
2.考虑地震作用,按一般框架梁计算
3.建入和不建入个算一次,去配筋大值,如有薄弱层一般设置刚性地坪,地梁下高度一般取1米
以上为个人平时处理做法



已有 1 人评分金币 收起 理由
admin   10

总评分: 金币   10   查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 10:05 , Processed in 0.023867 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表