海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 744|回复: 0

【万科】门窗洞口尺寸控制标准

[复制链接]

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-8-16 11:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、术语和定义 

1.建筑1米线:设计图纸中“建筑相对标高H”之上1米的水平控制线,即:精装修阶段,厅卧“装修完成面之上1米的水平控制线。

2.建筑完成面: 

二、洞口尺寸测量原则及标准 

1.洞口尺寸测量原则:

(1)门窗框安装后需要塞缝和抹灰收口的,其洞口为毛坯控制(即:砌体—砌体,或砼—砌体,或砼—砼的尺寸);若安装后不需塞缝和抹灰收口的(如:户内木门),其洞口为抹灰面控制。

(2)各类门的洞口高度均从建筑完成面起算,以建筑完成面或建筑1米线进行控制;

2.洞口尺寸具体测量方法:

(1)对于入户门、铝合金门、钢质防火门:

安装前不要求抹灰收口,安装后需要塞缝与收边。所以洞口为毛坯控制,洞口留置宽度就按设计图纸标注宽度;洞口留置高度:由建筑完成面起算至洞顶下沿(未抹灰的过梁底)为设计图纸高度(如:图纸M(1000×2300),洞口宽度就为1000,建筑完成面至过梁底高度为2300)。

注意:铝合金门框门扇制作高度需专门确定,确定时需考虑底框型材宽度,建筑地面厚度,门的开启形式等影响。

(2)对于铝合金窗:安装后需塞缝与收边,所以洞口为毛坯控制。洞口留置尺寸同设计图纸尺寸(例如:LC1216,洞口即为1200×1600);

(3)对于户内木门:全部考虑先抹灰后安副框或夹板,安装前均要求抹灰先收口,所以为抹灰面控制。洞口宽度:门洞两边墙体抹灰收口完成面之间的距离=设计图纸标注宽度;洞口高度:从每“楼层”建筑完成面至该门洞上口抹灰收口完成面之间的距离=设计图纸标注高度。

(5)木门安装洞口厚度:门洞两边墙体厚度应相同,木门安装洞口厚度=墙体厚度 墙体两边装饰面厚度。

3.示意图:

4.木门、入户门洞口标准化(此为暂定,目前各项目仍按设计大小,今后在进行门设计时尽量按此要求统一):

5.木门安装洞口高度允许偏差:

a.标准尺寸:入户木门安装洞口高度全为2300±5,户内木门安装洞门高度全为2200±5。

b.非标尺寸(设计必须才用):当设计高度为H时,木门安装洞口高度为H±5mm。

6.木门安装洞口宽度允许偏差:

a.设计宽度为B时,木门安装洞口宽度为B±5mm;

b.如施工图中某门无门垛,则土建和精装单位均有责任提出增加门垛(60mm宽,方便木门装贴脸线或其它门抹灰收口,加门垛的工程量签证确认)。

7.木门安装洞口厚度标准及允许偏差: 

三、职责 

1、项目部

(1)向施工单位(包括土建总包、门窗专业分包、精装修总包)贯彻落实本指引的各项要求;

(2)在施工前组织土建、精装修、门窗等单位召开统一标准的协调会,明确门窗施工各阶段的技术要求;

(3)在洞口留置(收边)完成后,组织工序间的交接验收(土建-铝合金,土建-精装,土建-木门等);

(4)在施工过程中督促施工单位进行洞口尺寸自检与监理单位的实测验收;按30%的比率进行洞口的实测复核;

2.工程及采购管理部

(1)组织研究并确定木门、入户门的标准化要求;

(2)推动各项目门窗洞口控制的有效实施,检查各项目施工单位、监理、项目部工程师、项目专职质量工程师对门窗洞口的检查与实测验收执行情况;

(3)选择性参与各项目门窗洞口的检验批与交接验收;

(4)在定期组织的项目评估中,将门窗洞口尺寸控制水平作为一个重点得分项进行检查和专项对比。

3.设计部

(1)在设计中贯彻木门、入户门的标准化要求,逐步实现所有门窗设计的标准化。 

四、工作程序 

1.主体工程施工前,项目部向土建总包单位进行主体结构施工中门窗洞口留置尺寸标准和规定的专项交底,作书面交底记录;

2.砌体施工前,项目部组织土建总包、铝合金、入户门、木门、防火门、精装修单位确定各类门窗洞口的留置标准;

3.砌体完工后,施工单位进行外窗洞口尺寸、位置自检,监理单位分批组织洞口验收,要求做好数据记录;

4.抹灰施工期间,施工单位对室内门窗洞口尺寸进行100%自检,做好检查记录。监理单位平时按户数的20%进行实测检查,验收时抽取施工单位报验范围点数的30%进行实测复核,项目部工程师按户数的30%进行复核,验收应有数据记录,记录表格见附件;

5.抹灰完工后,项目部组织土建、入户门、防火门、铝合金门单位进行洞口移交的工序交接;户内木门的洞口交接在精装修进场时进行。 

五、现场管理与质量技术要求 

1.门窗洞口尺寸控制点及控制标准:

2.设计细节

(1)各类门窗设计均宜带垛,无垛时不便于抹灰收口与门贴脸安装;设计无垛时应增加60㎜的砼垛;

(2)户内木门门洞顶若直接为超过门框宽度的梁时,门洞高度宜调整降低,增设与门框同宽度的过梁(具体降低的高度由项目部负责与设计协调)。

3.水平线弹设

(1)要求均以“建筑1米线”为水平控制线,主体施工至抹灰完成后的各阶段水平控制线均由土建总包单位负责弹出;

(2)砼结构拆模后,土建总包在砼墙柱上弹出“建筑1米线”作为砌筑时留洞的依据;

(3)砌筑完成后,再引至砌体上(要求门洞两侧边也弹出)作为抹灰时的依据,另在外墙弹出外窗的中心线;

(4)抹灰完工后,再在户内各面墙上都弹出“建筑1米线”作为木门安装和精装修的依据。监理单位负责复核水平线的准确度,要求每层复核,并有相关记录;

(5)户内门洞口厚度在抹灰出灰饼时进行控制。

4.对于未按要求进行“建筑1米线”弹设的,其砌体、抹灰分项均不予进行分项验收或工作面交接验收。

回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 23:35 , Processed in 0.022615 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表