海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 665|回复: 4

砖混结构中的受力组合柱与构造

[复制链接]

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-8-24 08:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟近来做了个砖混商住楼,客厅内有根大梁,跨度3.9m,在其两端支撑墙体处各设了两根构造柱
但审图中心说,这两根不能称为构造柱,应叫受力组合柱,必须单独设立基础
有点搞不明白,还请各位指点迷津

回复

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-8-24 08:17:20 | 显示全部楼层
构造柱一般是满足抗震构造要求而设的,目的是使砌体结构与梁板结构形成整体体系,本身是不承受轴力的。。。

而受力组合柱则兼具了框架柱与构造柱的双重功能。。。是承重结构,因此,必须生根,在底层,则须做基础。。。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-8-24 08:17:20 | 显示全部楼层
楼上的说的没错,必须单独做基础才行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-8-24 08:17:20 | 显示全部楼层
GZ一般在基础圈梁上生根就可以了.
不过我以前做过一个,8米的跨度,单层民用建筑,我加了650高的梁,在WQL与650高梁处增加了个梁垫,下面还是按照GZ设置的,主要是保证650高梁下受压强度够,不知道有没有道理,现在想来,心里仍然忐忑!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-8-24 08:17:20 | 显示全部楼层
应该将此柱设柱下独立基础

回复 支持 反对

使用道具 举报